На морозильном ларе сгорел данфос SC 15 на R-134. Чем можно заменить?
На морозильном ларе сгорел данфос SC 15 на R-134. Чем можно заменить?
посмотри и подбери тут http://holod72.ru/production/kompres...nie/danfoss_1/
Наверное, SC15FT
химик, требуем отчёт ! Правилами форума не пренебрегай , иначе просто отвернёмся , а та сторона - просто жопа.
Прошу у всех прощения.... В итоге был поставлен доступный по наличию люните AE 1412 Y , работает исправно, еще я ему вентелятор обдува компрессора поставил.
Ууууу! Жесть...
Готовь на лето раскладушку, если не понял разницы между средне-, низко- и высокотемпературными компрессорами!
Тем более, что территорриально находишься рядом с жаркой Калмыкией...
Подсказываю - на морозильнике такой (родной) компрессор легче держит перегрузку за счет бешеной разовой загрузки, для него высокие давления всасывания при этом не страшны. Низкотемпературный же в период разгона дает недостаточно холода, чтобы быстро выйти на режим. Продукция замораживается намного дольше, качество хранения хуже.
Что касается вентилятора, то его лучше было задарить Карлсону, потому что с ним я не раз видел потом тяжелые засорения года через 2-3.
[QUOTE=Вьюга4
Что касается вентилятора, то его лучше было задарить Карлсону, потому что с ним я не раз видел потом тяжелые засорения года через 2-3.[/QUOTE]
Вьюга4,растолкуй,пожалуйст� �,почему доп охладение мк способствует засору?
тут стоял выбор между асперой 2134 и люните, асперы в наличии небыло, ждать её доставки тоже времени нет, вот что было (точнее что предложили) то и поставил.
Социальные закладки