всем добрый вечер,имеем насос 124кв компрессор Bitzer винтовой с 4 клапанами мощности и с электронным ТРВ Carel,управление компрессором Carel PCO 3 и ТРВ Carel EVD Evolution
Проблема такая, компрессор запустился,но в течении 1 минуты мощности не прибавляет(запускается на 25 и он остаётся в критической зоне Б,затем вырубается.Трв начинает работу с 60% потом в течении минуты опускается на 20% и перегрев до 2К
Система новая,настраиваем,на сколько я понимаю что нет теплообмена с землёй,хотя по датчикам разнится 5,3 градуса(вход +2,6-выход -2,7)контурный насос работает в правильном направлении,после остановки компрессора температура в контуре выравнивается.
Земляной контур 8км,поделен на 12 частей.
Тепловая часть при запуске 42 градуса на выходе 45,разнится как бы тоже маленькая.
У кого было что нибудь подобное, дайте совет на что обратить внимание.
Заранее спасибо!
Владимир.