Тема: электропроводка и аммиак

  1. #1

    По умолчанию электропроводка и аммиак

    насколько устойчивы луженные провода к парам аммиака, в частности провод мгшв? какие провода рекомендуется использовать? речь идет о сигнальной, а не силовой проводке. токи мизерные, напряжение 24в.

  2. #2

    По умолчанию

    аммиак-сильнейший окислитель! советую резиновую изоляцию и взрывозащищённые(герметич� �ые)распредкоробки.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    всё цветное-разложение моментальное! проверено ..........

  4. #4
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    всё цветное-разложение моментальное! проверено ..........
    алюминий то-же цветное но аммиак на него не воздействует (долгое время путали с воздействием на него паров рассола). так-что если промежуточного хладоносителя нет можно смело люминь. да и коллега вы категоричны (что значить моментальное (моменто море (моментально в море ?))) :D

  5. #5

    По умолчанию

    речь идёт о слаботочке,как я понял,а там аллюминии не применяют.

  6. #6

    По умолчанию

    аммиак корродирует медь и сплавы кроме фосфористой и берилевой бронзы и то в присутствии влаги а т к проводка и эл-ние должно быть в защищенном или взрыво защищенным исполнении так что все пойдет ни так страшен чёрт как его малюют.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    алюминий то-же цветное но аммиак на него не воздействует (долгое время путали с воздействием на него паров рассола). так-что если промежуточного хладоносителя нет можно смело люминь. да и коллега вы категоричны (что значить моментальное (моменто море (моментально в море ?))) :D
    ставил централь рядом с работающей аммиачкой-недели через две вся медяха позеленела ни хотя на работу её это не сказалось.. что было бы дальше сказать не могу т.к аммиачную машину потом демонтировали.. самое интересное то что там в помещении и аммиаком то не пахло сильно..

  8. #8
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    смедью жесткая реакция но опять -же не моментальная. почти во всех аммиачных компрессорах поршня алюминевые (представь если-б реакция была ).

  9. #9
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    у нас на мясокомбинате пару недель искали сильную утечку аммиака, нашлась на высоте 2,5 метра в манометре: разъело рандолевый бурдон, по ошибке поставили манометр обычный воздушный, а не для аммиака со стальным бурдоном.
    в 90-х несколько раз участвовал в полной замене автоматики нескольких аммиачных маш.залов. линии тянул от всех машин и датчиков на центральный пункт. провода мне выдавали как я понял обычные медные, похоже и для обычной связи. особой герметичности не было - часть коробок изготавливалась на месте.

  10. #10

    По умолчанию

    Резюмирую вышесказанное:
    1. По поводу стойкости полуды на проводах Cu ничего не известно.
    2. Все соединения производить в защищенных коробках и располагать их возможно ниже (пары вверху).
    Новые вопросы:
    1. Защита меди на платах?
    2. Солидол или т.п. в соед.коробках?

Похожие темы

  1. Электропроводка
    от muravei77 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 12.04.2020, 18:26
  2. электропроводка на кариер
    от popov-ich в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 10:21
  3. Аммиак, угол смачивания
    от taret в разделе Вопрос
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 11:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •