Тема: компрессор Nj2212gk, низкотемпературный .Капиллярка

  1. #1

    По умолчанию компрессор Nj2212gk, низкотемпературный .Капиллярка

    компрессор Nj2212gk, низкотемпературный. по данным производителя :капиллярка-сечение 1,6мм., длина 3,5 м.охлаждение продуктов статическое.в наличии капиллярки нет. кто в курсе, какой другой капилляр можно подобрать? трв не обсуждается.

  2. #2
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    с такими мощностями лучше трв - это хоть 100% вариант, а с подбором капиляра замучаешься сам и однозначно тебе никто не скажет, прикинь время-усилия-суммы-эффект и решай...

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо и на этом.нашел сам другие варианты.поедем делать, потом поделюсь "успехами".

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2009
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    трв ставить не стоит.а хоть какая-то капиллярка есть у вас?существуют несложные методы расчёта сечения и длины капилляра, если не получится у вас победить машину-свистите,подскажем

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2009
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    в предыдущем сообщении хотел сказать" трв ставить не стоит если нет в системе ресивера"

  6. #6
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arctic Посмотреть сообщение
    в предыдущем сообщении хотел сказать" трв ставить не стоит если нет в системе ресивера"
    Почему?..

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arctic Посмотреть сообщение
    в предыдущем сообщении хотел сказать" трв ставить не стоит если нет в системе ресивера"
    ВЫ В СМЫСЛЕ ПО ПРОБЛЕМЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРВ (СОБРАТЬ ГАЗ)-ДАК НЕТ ГРЯЗИ И ВЛАГИ-ХАЙ РАБОТАЕТ!!!

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    опиши всю систему подробно -получишь нормальный ответ-можно и трв но данные где? какой агрегат-горка? камера?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Глебов А.А. Посмотреть сообщение
    компрессор Nj2212gk, низкотемпературный. по данным производителя :капиллярка-сечение 1,6мм., длина 3,5 м.охлаждение продуктов статическое.в наличии капиллярки нет. кто в курсе, какой другой капилляр можно подобрать? трв не обсуждается.
    Здравствуйте,скинь емейл, сюда не получается выложить.

  10. #10
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от перистый анатолий Посмотреть сообщение
    вы в смысле по проблеме обслуживания трв (собрать газ)-дак нет грязи и влаги-хай работает!!!
    нет, одинаковое оборудование, но с разными дросселирующими устройствами (трв и капилляр) работать будет по-разному. на трв - эффективнее, за щёт того что практически сразу после включения промораживается весь испаритель, на капилляре это займёт гораздо больше времени. но когда трв начнёт прикрываться, излишкам фреона некуда деться кроме как в конденсатор, соответственно получится недоразмеренный конденсатор со всеми вытекающими последствиями. можно конечно систему с трв заправить как капиллярную систему, но тогда теряется весь смысл установки трв.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera5 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,скинь емейл, сюда не получается выложить.
    [email protected]

  12. #12

    По умолчанию

    по моим наблюдениям герметичники убиваются быстрей с трв, чем с капилляркой.

  13. #13

    По умолчанию

    глебов точного расчета кап-ки не бывает. основной принцип расчета пропускная способность новая кап-кавидимо меньшего диам. длина должна меньше и пропорционально отношению площадей отв. кап-рок. прикинуть затем подбирать опытным путем.

  14. #14

    По умолчанию

    и всё же,как рассчитать длину капиллярки, чтобы небыло необратимых последствий(гидроудар или чего другого).Мне необходимо на шхк-800 полностью заменить кап-ку ,т.е и разводку в право и влево.диам вн.1.3, комп.ae9213 на R-22.

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    погляди в архиве инструкцию асперы-там есть капилляры таблица. берёшь по рекомендациям но потом всё равно будешь подгонять..

Похожие темы

  1. Продам компрессор embraco NJ2212GK 10т.р
    от Kostya1129 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 19:54
  2. капиллярка и компрессор
    от sergej3105 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 21:38
  3. Подключение NJ2212GK
    от Clearest в разделе Компрессоры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 11:25
  4. компрессор Embraco aspera NJ2212GK R404A
    от sneg в разделе Компрессоры
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 00:05
  5. Низкотемпературный компрессор
    от Ген в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 07:34

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •