    По умолчанию ID 974 LX и дверь

    В модуле ID 974 LX нет контактных площадок для подключения датчика двери. А в описании присутствует индикация: " oPd " -авария открытой двери. И более того, в программе предусмотрены команды отработки времени задержек, связанных с дверью.
    Вопрос: подскажите, каким образом модуль " узнает" об открытии двери (концевик, надо полагать), и как он должен правильно реагировать на открытие двери при отсутствии связи с концевиком двери?

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    ID974 LX.jpg
    если такой, то 8-11 цифровой вход, дальше читайте инструкцию

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.06.2010
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    ок! Если я правильно понял- при открытии двери модуль должен знать об открытии. В противном случае, он воспримет резкое повышение температуры как аварию. Вобщем то так и есть. Я обслуживаю на объекте несколько таких камер и в них концевиков на дверях нет. И их модули, при открытии двери надолго , выдают на дисплей аварийную индикацию. НО! на 2-х камерах модули вышли из строя и были заменены. Программные установки поставил те же, что и на старых модулях были. Так вот, при открытии двери дисплей показывает рост температуры, а затем "виснет". Т.е. без аварийной индикации дисплей замирает на некоей повышенной температуре, и в дальнейшем, невзирая на падение температуры в камере до нормы, продолжает показывать температуру на которой он замер. Врёт, короче. И восстановить его правильную работу можно только выключив-включив всю камеру. А т.к. двери открываются частенько, то получаю жалобы на "повисшие" показания.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svladimir Посмотреть сообщение
    Врёт, короче. И восстановить его правильную работу можно только выключив-включив всю камеру
    ddl...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    читайте инструкцию
    svladimir, ВНИМАТЕЛЬНО. То что написано тобой никакого отношения к дверям не имеет! причина в
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ddl...
    или даже с оборудованием вообще, в смысле расчета, монтажа...

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svladimir Посмотреть сообщение
    А т.к. двери открываются частенько
    установите шторы

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.06.2010
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Я оказываюсь в интересном положении. До поломки и замены модулей они просто индицировали авариийный рост температуры, а после замены начали повисать. Получается я просто не смог их правильно заменить. Возможно, придётся сесть и тупо перекопировать ВСЕ параметры программы с остальных нормально работающих модулей. А насчёт ddL надо попробовать...

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svladimir Посмотреть сообщение
    модулей
    ты бытовые холодосы по электронике обслуживаешь или СМА?)) слово какое то не "наше"..

    Цитата Сообщение от svladimir Посмотреть сообщение
    после замены начали повисать
    а хто тебе сказал, что они "повисают" а не работают в штатном режиме заданном программой? индикация это одно, а работа другое.. ставь ddL-0
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ставь ddL-0
    и все увидишь, что наделал... может датчики не туда?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.06.2010
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Бытовыми занимался довольно долго. Пром.холодом занимаюсь 4 года. ddL поставлю в ноль. Спасибо за совет. Датчики не трогал.
    В понедельник-вторник буду на объекте- отпишусь по результату.

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svladimir Посмотреть сообщение
    Пром.холодом занимаюсь 4 года
    а чем занимался если не секрет? те вопросы, что задаёшь проходят в первый год "плотной" работы в сервисной конторе..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    28.06.2010
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    работал в сервисном центре, где с напарником делали всю КБТ. Стиралки, холодильники, сплиты. 4 года назад добавились пром. холодильники. 2 года назад ушёл на свои хлеба- оформил предпринимательство. Дело в том, что у меня пенсионный возраст, и нагрузку себе беру по силам, т.е. небольшую. Поэтому и практика, несмотря на эти годы работы , невелика. Так что стою я здесь, почтенно сняв шляпу... . А образование неплохое,советское, так что ,пожалуй, если есть нужда сделать инженерный расчёт вентиляции или климата- мне по зубам. Впрочем все методики есть в интернете...

  13. #13
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svladimir Посмотреть сообщение
    Дело в том, что у меня пенсионный возраст, и нагрузку себе беру по силам, т.е. небольшую.
    Ты это брось паниковать,тут постарше тебя работают и про пенсионный возраст и непоминают

  14. #14

    По умолчанию

    А на мой взгляд ddl лучше на 1 оставлять, а то особо бдительные заки пугаются (то морозит, то не морозит, а через 5 мин снова морозит). Сам для мониторинга можешь и вручную текущую температуру глянуть.

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий262 Посмотреть сообщение
    А на мой взгляд ddl лучше на 1 оставлять, а то особо бдительные заки пугаются (то морозит, то не морозит, а через 5 мин снова морозит). Сам для мониторинга можешь и вручную текущую температуру глянуть.
    +1
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Холодильник МХМ 162 как отремонтировать дверь
    от Дмитрий40 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 10:18
  2. gr-f499bnkz дверь
    от LamaKING в разделе LG
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.08.2018, 22:08
  3. переставить дверь
    от SSlava в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.08.2016, 21:25
  4. открыть китайскую дверь!
    от Вьюга4 в разделе Вопрос
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 17:15
  5. горячея дверь на холодильнике
    от litto в разделе Бытовой холод
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 18:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •