Показано с 1 по 13 из 13

Тема: HELLP!!! Saturn-07

  1. #1

    По умолчанию HELLP!!! Saturn-07

    :confused:Ребят, помогите, пожалуйста!!! rolleyes.gif
    Такая проблема: При включении кондиционера на тепло - кондиционер работает нормально, а когда его выключаешь, то внутрянка отключается, а наружка пытается работать. Причём, на компрессор питание поступает в 102В и он мычит (из-за напряжения, наверное). Клапан тоже под напряжением (230В) При работе на холод - всё норм, а вот что делать с теплом??! Подскажите, пожалуста!!

  2. #2

    По умолчанию

    Какая модель кондиционера? проблема возникла сразу или в процессе эксплуатации?

  3. #3

    По умолчанию

    Saturn-07/ Проблема возникла в процессе эксплуатации.

  4. #4
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    посмотри проводку, где-то что-то коротит, может даже в плате...

  5. #5

    По умолчанию

    разве что с платой. мозги полностью снял и тестил их отдельно - ничего не изменилось.

  6. #6

    По умолчанию

    просто с таким брендом не работаю. это товар, который не прошёл сертификацию. надо проверить отключение реле исполнительного на компрессор.

  7. #7

    По умолчанию Hellp

    просто с таким брендом не работаю. это товар, который не прошёл сертификацию. надо проверить отключение реле исполнительного на компрессор.

  8. #8

    По умолчанию

    проверял...нормально там всё... Откуда там такое магическое напряжение взялось?

  9. #9

    По умолчанию

    учитывая, что транформаторов понижающих до такого уровня напряжения в конструкции нет, то оно скорее всего идёт через какой то диод (он как раз обладает свойствами длить переменное напряжение на 2 срезая одну из полуволн) ....

    подумай в этом направлении, возможно и найдёшь отгатку ...

    все цепи управляющих реле (имеется ввиду сами катушки) защищены от наведения эдс диодами (защищаются таким образом транзисторные переходы от пробоя), возможно где-то в этой цепи и есть коротыш ....

  10. #10

    По умолчанию

    Boriska, спасибо!!! Попробую диоды пошерстить.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей86 Посмотреть сообщение
    Boriska, спасибо!!! Попробую диоды пошерстить.
    Наверно не сами диоды, а цепи рядом сними, т.к. судя по поведению диоды как раз исправны ....

  12. #12

    По умолчанию

    Я понял. Просто не так выразился=)

  13. #13

    По умолчанию

    алексей86, это наводка через кондер,в схеме , имхо. может и пусковой , если фазу с нулем "перекинули " в питании. попробуйте к клеммам , в этот момент подцепить лампочку (хотя бы 220в- ватт 30-60) и если она не загорится в пол накала, значит имеем дело с наводкой. компрессор , скорее, не пытается запустится, а просто идет перетечка хладагента и это воспринимается вами как .... на крышке блоков присутствует схема подключения, неплохо бы её здесь выложить

Похожие темы

  1. SATURN CS-09 схема
    от Maksovich в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 20:51
  2. проблема с оттайкой. Hellp
    от Lamanoff в разделе Электрика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 17:57
  3. Saturn St-12
    от vetal87 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 22:56
  4. Saturn-24
    от Алексей86 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 19:49

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •