Тема: Проблемы мониторинга промышленных холодильных установок

  1. #1

    По умолчанию Проблемы мониторинга промышленных холодильных установок

    на крупных комбинатах пищевого производства, где количество холодильных агрегатов исчисляется сотнями, довольно сложно уследить за проблемами каждого агрегата. на помощь холодильщикам приходит система мониторинга, а вместе с ней новые проблемы и вопросы.
    предлагаю обсудить нюансы монтажа систем мониторинга,а именно:

    1) какие параметры следует контролировать для представления наиболлее точной картины поведения работы агрегата?

    2) как отследить перегрев и ранее дросселирование при минимальном использовании датчиков на централях?

    3) "подводные камни" систем мониторинга

  2. #2

    По умолчанию

    может будет проще в каком-нибудь универе дипломную работу на схожую тему посмотреть или купить? там все тип-топ должно быть,даже с экономической точкой зрения!

  3. #3

    По умолчанию

    неплохая идея, но хотелось бы получить совет профессионалов, которые сталкивались с этими проблемами.

  4. #4
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    все зависит от пультов которые ты мониторишь, если это danfoss 3-х датчиковый то все очень просто если это что-то 2-х датчиковое то включи воображение и поэкспериментируй

  5. #5

    По умолчанию

    я "мониторю" не пульты, а агрегат: температуры магистралей, давление, перепады температур. кто нибудь имел дело с системами мониторинга Carel ?

  6. #6

    По умолчанию

    если следить за всем через комп то можно и жиром заплыть (шутка) а если серьезно то это очень дорого суди сам расчитывал 5 камер для мониторинга на данфоссе только камеры и происходящии процессы (температура камеры, процесы на холодильной установки т.е. работа компрессора или оттайки, работа ветиляторов испорителя) в общем все стало в 170000 руб причем только в закурке не считая монтажа. не каждый отвалит кучу денег за такую игрушку.
    мой друг работает инженером по х/у в магните по гипермаркетам так там каждый гипермаркет оборудован системой мониторинга и сидя в краснодаре в кабинете просматривает все гипермаркеты магнита россии. такч-то вот-так.

  7. #7
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    сталкивался с таким в сети "метро", интересно прикольно все можно делать через инет или с компрессорной, но как-то непривычно и как-то стремно, хочется выйти в зал и на всякий случай все прощупать своими руками)))

  8. #8

    Радость СВЕРШИЛОСЬ

    сегодня тестировал систему. все отлично! контролирую: давление конденсации; температуру жидкостн, магистрали на выходе из кондера и непосредственно перед трв (ранее досселирование под контролем); перепад температуры воздуха на кондере (неконденсированные примеси под контролем); температуру на выходе из испарителя + давление испарения (прегрев под котролем), а по перегреву и переохлаждению можно судить о степени заправки хладагента
    итого: 2 датчика давления и 5 датчиков температуры

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жоррик Посмотреть сообщение
    сегодня тестировал систему. все отлично! контролирую: давление конденсации; температуру жидкостн, магистрали на выходе из кондера и непосредственно перед трв (ранее досселирование под контролем); перепад температуры воздуха на кондере (неконденсированные примеси под контролем); температуру на выходе из испарителя + давление испарения (прегрев под котролем), а по перегреву и переохлаждению можно судить о степени заправки хладагента
    итого: 2 датчика давления и 5 датчиков температуры
    я чёт не понял , а в чем прикол установки мониторинга на одну машину?
    а потребители как же?
    ты ж вроде писал что у тебя там сотни агрегатов.

  10. #10

    Лампочка

    Цитата Сообщение от Жоррик Посмотреть сообщение
    на крупных комбинатах пищевого производства, где количество холодильных агрегатов исчисляется сотнями, довольно сложно уследить за проблемами каждого агрегата. на помощь холодильщикам приходит система мониторинга, а вместе с ней новые проблемы и вопросы.
    предлагаю обсудить нюансы монтажа систем мониторинга,а именно:

    1) какие параметры следует контролировать для представления наиболлее точной картины поведения работы агрегата?

    2) как отследить перегрев и ранее дросселирование при минимальном использовании датчиков на централях?

    3) "подводные камни" систем мониторинга
    Параметры контроля обычно указывает сам заказчик. Все зависит от установки.

    Из "подводных камней" можно выделить их стоимость) В остальном одни плюсы: удаленное управление и запись показаний.
    Поэтому мы дополнительно к базовой системе Rics разрабатываем проекты в среде DataRate, цена которой около 4000руб. Это позволяет объединить контроллеры различных производителей в одну систему.

    Еще одна особенность: для обычного пользователя что-либо изменить в системе сложно, тем более, если привязка идет к аппаратным характеристикам блоков. Поэтому сейчас работаем над созданием драйвера, который автоматически распознает подключенный контроллер.
    ООО "Автоматика системы контроля"
    тел./факс: (495) 727-28-48, 305-58-84.
    Перейти на сайт интернет-магазина

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
    я чёт не понял , а в чем прикол установки мониторинга на одну машину?
    а потребители как же?
    ты ж вроде писал что у тебя там сотни агрегатов.
    это первый агрегат! а вообще будем мониторить порядка 300 агрегатов и пару винтовых централей

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Контроллеры Evco Посмотреть сообщение
    Параметры контроля обычно указывает сам заказчик. Все зависит от установки.

    Из "подводных камней" можно выделить их стоимость) В остальном одни плюсы: удаленное управление и запись показаний.
    Поэтому мы дополнительно к базовой системе Rics разрабатываем проекты в среде DataRate, цена которой около 4000руб. Это позволяет объединить контроллеры различных производителей в одну систему.

    Еще одна особенность: для обычного пользователя что-либо изменить в системе сложно, тем более, если привязка идет к аппаратным характеристикам блоков. Поэтому сейчас работаем над созданием драйвера, который автоматически распознает подключенный контроллер.
    мы штатные холодильщики комбината т.е. заказщик это мы и есть. конкретно для винтовой централи что можно добавить? как отследить степень заправки системы? на обычном агрегате все понятно. как быть с централью?

  13. #13

    По умолчанию

    как отследить раннее дросселирование на винтовых машинах с экономайзером, где температуры жидкостных магистралей имеют низкую температуру?

  14. #14

    Сообщение

    Цитата Сообщение от жоррик Посмотреть сообщение
    мы штатные холодильщики комбината т.е. заказщик это мы и есть. конкретно для винтовой централи что можно добавить? как отследить степень заправки системы? на обычном агрегате все понятно. как быть с централью?
    наши клиенты применяют для управления централями на винтовых компрессорах свободно-программируемые контроллеры, три выхода которых настраиваются на дискретное регулирование соленоидами компрессора.

    способ определения степени заправки системы фреоном определяется производителем установки: манометры, специальные насосы и др.
    ООО "Автоматика системы контроля"
    тел./факс: (495) 727-28-48, 305-58-84.
    Перейти на сайт интернет-магазина

  15. #15

    По умолчанию

    Предлагаю продолжить тему по системам диспетчеризации на основе SCADA систем.

    Данная система (АСУ холодильного оборудования) нужна для удаленного контроля и управления холодильным оборудованием различных производителей, в частности EVCO.

    В качестве основы применяется универсальная система SCADA/HMI DataRate™, которая имеет встроенные методы работы с внешними устройствами по различным протоколам передачи данных.

    Особенности данных систем:
    1 - Удаленный мониторинг и управление системой (в том числе через Web-интерфейс)
    2 - Повышение эффективности и надежности работы, а также снижение износа технологического оборудования за счет исключения случаев его выхода на критические режимы работы
    3 - Сокращение финансовых и временных издержек на обслуживание и ремонт за счет оперативности сбора и передачи всех технологических параметров на центральный диспетчерский пункт
    4 - Легкое расширение информационной мощности системы путем подключения дополнительных приборов и устройств
    5 - Встроенная подсистема событий и тревог с возможностью дистанционного оповещения о внештатных ситуациях
    6 - Модульность, масштабируемость, интеграция с АСУ, MES, ERP и другими информационными системами
    7 - Единое системное время

    Система позволяет получить полный контроль над управляемым объектом за счет автоматического сбора показаний со всех установленных датчиков и передачи на диспетчерский пункт максимально спектра информации. Используя удобный интерфейс, диспетчер получает текущую/архивную информацию о температуре, влажности воздуха, моментах включения компрессоров и других важных показателей технологического процесса.

    Универсальность системы достигается за счет применения OPC-технологии. OPC-технология обеспечивает гибкость в использовании технических средств, позволяя выбирать приборы, наиболее полно отвечающие поставленным запросам, а не руководствоваться наличием/отсутствием тех или иных драйверов. Таким образом, пользователь путем установки дополнительных OPC-серверов может интегрировать в систему такие приборы, как, например, счетчики электроэнергии, устройства пожаротушения, тепло- и водосчетчики.

    Данное решение легко адаптировать к индивидуальным требованиям конкретного пользователя (добавление/изменение номенклатуры устройств и видов отчетов). Возможна интеграция автоматизированной системы управления холодильным оборудованием с другими АСУ предприятия.

    Более подробное описание системы есть на нашем сайте
    Последний раз редактировалось Контроллеры Evco; 24.11.2009 в 17:42. Причина: Исправление
    ООО "Автоматика системы контроля"
    тел./факс: (495) 727-28-48, 305-58-84.
    Перейти на сайт интернет-магазина

  16. #16

    По умолчанию

    привет всем холодильщикам. я предложил бы ввести самую простейшую и надёжную систему. это контроль давлений всасывания и нагнетения и ещё контроль за временем работы агрегата. конечно можно всё завязать в одну информационую сеть, но я думаю эти сложности не стоят того и так оборудование тянет хорошие бабки. просто установить сигнализацию звуковую и световую на случай срабатывания защиты. хотя если механик хотя один раз подойдет к агрегату в месяц это лишним не будет.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей р Посмотреть сообщение
    привет всем холодильщикам. я предложил бы ввести самую простейшую и надёжную систему. это контроль давлений всасывания и нагнетения и ещё контроль за временем работы агрегата. конечно можно всё завязать в одну информационую сеть, но я думаю эти сложности не стоят того и так оборудование тянет хорошие бабки. просто установить сигнализацию звуковую и световую на случай срабатывания защиты. хотя если механик хотя один раз подойдет к агрегату в месяц это лишним не будет.
    а если у тя скажем 30 объектов сигналы как индеец дымом с вышки подавать будешь? что тебе даст давление всаса если в гипере 40 потребителей? а про хорошие бабки-барыги и умные встречаются-и кстати енто не твоё бабло-был бы зак доволен...

Похожие темы

  1. продажа холодильных установок
    от rinatidz в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 20:52
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 20:27
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 19:33
  4. Примеры расчетов холодильных установок
    от Евгений21 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 15:16

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •