Показано с 1 по 9 из 9

Тема: проблема с Midea MSR12-HR

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    24.04.2012
    Сообщений
    2

    По умолчанию проблема с Midea MSR12-HR

    Помогите с поиском неисправности!Кондиционер� � год все лето отработал без проблем.В конце сезона резко перестал холодить.Компрессор включается коллектор показывает давление и давление с 7 бар(при выключенном компрессоре) падает до 0 и далее уходит на вакуум-это при работе на холод,при работе на обогрев наоборот начинает расти с 7 до18.Думали забита капиллярка,но перекрывая жидкостной кран определили что после открытия фреон проходит через него.Трассу с вн.блоком проходимость проверили,за две недели до этого показывало ошибку миганием лампы таймера,расшифровки кодов для этой модели не нашли.Кроме этого перед поломкой появились следы фреона вокруг вальцовочных соединений и в корпусе наружного блока в виде жирной пыли явной утечки не обнаружено.Я в тупике помогите разобраться.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klik Посмотреть сообщение
    Помогите с поиском неисправности! В конце сезона резко перестал холодить.Компрессор включается и давление падает до 0 и далее уходит на вакуум,при .Кроме этого перед поломкой появились следы фреона вокруг вальцовочных соединений и в корпусе наружного блока в виде жирной пыли.
    Сам всё и написал) Дать давление, найти утечку, устранить, заправить.

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    для 410 высокое давление (режим нагрев) в пределах 25-27(по погоде).у тебя явная утечка.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Явно утечка!))

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klik Посмотреть сообщение
    .Кроме этого перед поломкой появились следы фреона вокруг вальцовочных соединений и в корпусе наружного блока в виде жирной пыли явной утечки не обнаружено.
    Масляные пятна , могут конечно остаться , после не аккуратного отсоединения шланга коллектора , а так масляное пятно , обычно подсказывает где утечка.

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    24.04.2012
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Фреон 22,что еще настораживает-несколько раз выпадал в ошибку, мигала лампа таймера.Расшифровку кодов ошибок для этой модели я не нашел,после отключения от сети восстанавливалась нормальная работа.

  8. #8

    По умолчанию

    Чо, те? Фреона жалко ? Дай дозу, он и заработает. А если заработает тады ищи утечку.

  9. #9
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klik Посмотреть сообщение
    перед поломкой появились следы фреона
    У фреона (хладагента) следов не бывает ,

    Цитата Сообщение от klik Посмотреть сообщение
    явной утечки не обнаружено
    масло и есть след , так как уходит вместе с хладагентом.



    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Дать давление, найти утечку, устранить, заправить.
    Что ЕЩЁ не понятно ???

Похожие темы

  1. Проблема с инвертором Midea
    от Ivanko327 в разделе Midea
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 18:04
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.04.2018, 13:26
  3. еще одна проблема с Midea
    от Danzel в разделе Midea
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 09:15
  4. Плохо греет Midea MSR12. Тепло из подсобки.
    от krax в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 20:46
  5. Проблема с Midea Neola 24
    от Hunter163 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 20:11

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •