Страница 2 из 22 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 434

Тема: "Местный" тест или " Мы ищем таланты"

  1. #21

    По умолчанию

    Засор капиллярки. Судя по "срани" и коррозии сзади холодоса, контуру тоже недолго осталось.

  2. #22
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дід Мороз Посмотреть сообщение
    заправляем 12 -ым на 20% выше нормы,
    А у меня его нету... И чем мне заправить?

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    проводить разминку
    Особо не вижу разминки , 134-ый можно сказать сразу предполагает к засору , к этому , окончательно подтверждают показания манометров.По поводу устранения , думаю больше индивидуально определяется на месте.

  4. #24
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Особо не вижу разминки , 134-ый можно сказать сразу предполагает к засору , к этому , окончательно подтверждают показания манометров
    может быть ещё причина...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Судя по "срани" и коррозии сзади холодоса, контуру тоже недолго осталось.
    А если вверху МК ? Модель-же ведь не указана!

  6. #26
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    134-ый можно сказать сразу предполагает к засору , к этому , окончательно подтверждают показания манометров.
    А непоторопился ты,откуда давление 23бар взялось если засор ?

  7. #27
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    давление 23бар
    76 конденсация))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #28

    По умолчанию

    Пыль и тараканы какали.. за аппаратом не ухаживают,еще локринг на снимке,тут уж утечка на низкой светит,

  9. #29
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    А непоторопился ты,откуда давление 23бар взялось если засор ?
    Нормального прохождения через капилляр нету , соответственно нагнетание возрастает.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    соответственно нагнетание возрастает.
    На всасе ноль, с чего возрастает??? всё в конденсаторе, это при засоре если.

  11. #31
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от иильдус Посмотреть сообщение
    еще локринг на снимке,тут уж утечка на низкой светит,
    Там локринга нет,трубка медная стоит.

  12. #32
    Заблокирован
    Регистрация
    27.12.2011
    Сообщений
    763

    По умолчанию

    Стояло отлучиться помочь жене оливье делать -так вы тут настрочили.По поводу контура:холодос старый,(тем более задал вопрос по поводу модэли-молчок...класика или ноу-фрост?),через пол года сгниёт контур опять ехать к заку и распрягаться .....симптомы похожи ,скажет делай. Одним выстрелом два зайца убиваю.

  13. #33
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Нормального прохождения через капилляр нету , соответственно нагнетание возрастает.
    Это с какого перепугу нагнетание будет расти если засор и конденсатор холодный.

  14. #34
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    На всасе ноль, с чего возрастает??? .
    Если частичный засор , мало - мальски прохождение всё - таки есть , ХА всасывает сколько может , держит на таком уровне давление . При глухаре компрессор , не запустится . Опять - же глухарь , может появится только во время работы компрессора.

  15. #35
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Особо не вижу разминки , 134-ый можно сказать сразу предполагает к засору , к этому , окончательно подтверждают показания манометров
    Ну, нэ сажи))
    Кстати, при телефонной диагностике такую неисправность, обычно легко путаю с мертвым компрессором. Особо Норды, так насосуцца воздуха, шо аж клинят, а стравишь бадягу, так пашут шо молодые, но звенят сцуки))

  16. #36
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дід Мороз Посмотреть сообщение
    Стояло отлучиться помочь жене оливье делать -так вы тут настрочили.По поводу контура:холодос старый,(тем более задал вопрос по поводу модэли-молчок...класика или ноу-фрост?),через пол года сгниёт контур опять ехать к заку и распрягаться .....симптомы похожи ,скажет делай. Одним выстрелом два зайца убиваю.
    Стинол RF-305. МК-низ.

  17. #37
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Значит статика, если без NF.
    Фото не вижу, но если булькает, то проход есть, и компрессор качает (насколько качает - это отдельный разговор), в конденсаторе масло. Вероятнее - длительная утечка по лямению.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 31.12.2012 в 17:56.

  18. #38
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Значит статика, если без NF.
    Железная логика!!!


    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    длительная утечка по лямению.
    по ходу, не такая и длительная)

  19. #39

    По умолчанию

    Charli, Гыыы, точно на несколько страниц))))

  20. #40
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ... по ходу, не такая и длительная)
    Ну да - если масло высосало в агрегат, то утечка внезапная? Не логично...

Страница 2 из 22 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!