Уважаемые коллеги, подскажите. При схеме отключения герметичного компрессора с одновременным вакуумированием речь идет именно о вакуумировании то есть о падении давления до отрицательных значений? На какое значение настраивается рд в этом случае?
Уважаемые коллеги, подскажите. При схеме отключения герметичного компрессора с одновременным вакуумированием речь идет именно о вакуумировании то есть о падении давления до отрицательных значений? На какое значение настраивается рд в этом случае?
Настройте на -0.3.....-0.4, после остановки давление поднимется выше нуля за счёт докипания оставшегося в ИП.Проследите, чтобы пуск был беспроблемным.
jahzzer, О каком агрегате идет речь - дайте пожалуйста марку агрегата (компрессора) и температурный режим в охлаждаемом объекте.
maneurop mt22. To=-10. в камере 0-(+5)
компрессор больше средне температурный, поэтому лучше в минус(по давлению) не загонять.
jahzzer, настройте такое давление откл., чтобы после пуска не заливало КМ, ну а уставка не обязательно должна быть в минусе, может и выше нуля-не принципиально.
Социальные закладки