Показано с 1 по 8 из 8

Тема: отключение с вакуумированием

  1. #1

    По умолчанию отключение с вакуумированием

    Уважаемые коллеги, подскажите. При схеме отключения герметичного компрессора с одновременным вакуумированием речь идет именно о вакуумировании то есть о падении давления до отрицательных значений? На какое значение настраивается рд в этом случае?

  2. #2

    По умолчанию

    Настройте на -0.3.....-0.4, после остановки давление поднимется выше нуля за счёт докипания оставшегося в ИП.Проследите, чтобы пуск был беспроблемным.

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jahzzer Посмотреть сообщение
    падении давления до отрицательных значений
    не обязательно.

  4. #4
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    jahzzer, О каком агрегате идет речь - дайте пожалуйста марку агрегата (компрессора) и температурный режим в охлаждаемом объекте.

  5. #5

    По умолчанию

    maneurop mt22. To=-10. в камере 0-(+5)

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    компрессор больше средне температурный, поэтому лучше в минус(по давлению) не загонять.

  7. #7

    По умолчанию

    jahzzer, настройте такое давление откл., чтобы после пуска не заливало КМ, ну а уставка не обязательно должна быть в минусе, может и выше нуля-не принципиально.

  8. #8
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    согласен

Похожие темы

  1. Stinol-110? Отключение вентилятора
    от Malamute в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 22:03
  2. Отключение при работе на тепло
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 07:19
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 22:32
  4. Отключение реле
    от anisichkin в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:48
  5. Отключение кондея при перегреве?
    от lavrec в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 00:24

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •