Тема: Реле давления "Miniline" =ALCO=

  1. #1
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию Реле давления "Miniline" =ALCO=

    Реле давления "Miniline" =ALCO= LP давление отключения: 0,5bar / давление включения: 1,5 bar. Данное реле установленно на предусмотренное штатное место на клапанной крышке компрессора ВОСК. При подключении коллектора на всасывающий вентиль компрессора были сняты такие покозания: давление отключения: 0,9bar / давление включения: 1,4 bar. Такая разбежка происходит из-за близкого расположения РД к клапаннам или же релюшка имеет дефект? У кого есть идеи.

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Такая разбежка происходит из-за близкого расположения РД к клапаннам или же релюшка имеет дефект? У кого есть идеи.
    Голова ночью не "варит", др и ничё не понял. Зато такую же РД нашёл в Горловке -
    реле низкого LP давления (прессостат) Alco Controls PS1-A3A c автоматическим возвратом
    Технические характеристики :
    Регулируемый диапазон, верхняя уставка : -0.5 … 7 бар
    Регулируемый диапазон, уставка дифференциала : 0.5 … 5 бар
    Нижняя уставка : -0.9 бар
    Заводская уставка : 3.5 / 4.5 бар
    Давление на утечки : 25 бар
    Ценик 200 грн
    0507003640
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  3. #3
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Виталий Ив,
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Голова ночью не "варит
    Незасиживайся до позна, а то и днем голова не "сварит", а тебе с утрица нужно быть свеженьким.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    По включению погрешность в пределах нормы, по выключению многовато. Можно полный код реле?

  5. #5
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Реле давления "Miniline" =ALCO=
    ты не че не попутал, фото или марку давай! например посмотри здесь http://polar.com.ua/ru/catalogue/118/

  6. #6
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    на предусмотренное штатное место на клапанной крышке компрессора ВОСК.
    Теперь ,что штатно "лягушки" ставят на полугерметики ? Меняй на стрелочное РД и регулируй по манометру.

  7. #7
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    ты не че не попутал, фото или марку давай
    Я ничего не перепутал, вот его марка:"ALCO" PS4-A1 http://vnitex.ru/index.php?productID=687
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Теперь ,что штатно "лягушки" ставят на полугерметики
    Ну а если есть куда поставить то почему и непоставить.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    А там еще цифровой код должен быть, если склероз не изменяет

  9. #9
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    ALCO" PS4-A1 давление отключения: 0,34bar
    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    При подключении коллектора на всасывающий вентиль компрессора были сняты такие покозания: давление отключения: 0,9bar
    попробуй на крышку клапанную подключить манометр.

  10. #10
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    А там еще цифровой код должен быть, если склероз не изменяет
    Цифровой код на RANCO -HR10611A1R701
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    попробуй на крышку клапанную подключить манометр.
    А это кстате идея, хотя и геморная, т.к. это можно сделать только сняв само РД.

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Вадим, ну-ка сравни с датчики давления MLH Здесь понял что на настройку подобных РД может влиять длинна и сечение провода подключения.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  12. #12
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Виталий Ив, В моем случае это исключенно, т.к у меня датчик ишел с длиной кабеля 1.5м и я его на половину уменьшил.

  13. #13
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    может влиять длинна и сечение провода подключения.
    каким образом, реле имеет два положения 1-0, сигнал цифровой, не аналоговый.
    Может влиять температура окружающей среды, если агрегат находиться не в помещении и если есть промежуточная мембрана.

  14. #14

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    с длиной кабеля 1.5м и я его на половину уменьшил.
    как давно? Ещё доглядел что если напруга управления начинает "гулять" то и параметры настройки соответственно тоже изменяются.
    Чем больше читаю о подобных датчиках, тем больше нравится механика.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  16. #16
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Чем больше читаю о подобных датчиках
    но это не датчик!!!!!
    Нормально разомкнутые/замкнутые электрические контакты

  17. #17
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Может влиять температура окружающей среды, если агрегат находиться не в помещении
    Агрегат установлен на улице, запуск агрегата и замеры проводились при Токр. -10С
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    промежуточная мембрана.

  18. #18
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    но это вряд ли в таком приборе

  19. #19
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Вот и остается наверное один вариант дабы докопатся до истины
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    попробуй на крышку клапанную подключить манометр.

  20. #20
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    установи Тройник 1/4"SAE х 1/4"NPT(конус) x 1/4"SAE с ниппелем

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 21:50
  2. Реле давления Alco Controls и вентилятор
    от Владимирыч в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 15:59
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13