    По умолчанию поиск течи на централи

    Ребята дайте совет. Взяли под обслуживание супермаркет. В процессе обслуживания на низкотемпературной централи обнаружили несколько течей х/а, основную часть устранили, но похоже где то есть ещё дырка, а может не одна, в сутки 1,5 кг 507-го уходит в воздух, опрессовка азотом не дала результата. 6 камер и 6 банет визуально осмотрели, масляных пятен не обнаружили, компрессора, конденсатор сухие, есть подозрение что течь где то по трубопроводу. В общем все старания безуспешны, решили влить в систему люминесцентный краситель. Подскажите стоит ли, какое количество красителя нужно (ресивер на 200 л) газа в системе примерно 60-70 кг и какой процесс заправки красителя, ни когда не приходилось заниматься таковым

  2. #2
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    У тебя ж там не сальники? хочешь похоронить компрессоры-лей...Не рекомендуют производители подобное...Каналы (штробы) хорошо смотрели? Как правило, хороший течик без проблем находит даже без их вскрытия)))


    Цитата Сообщение от Vlad72 Посмотреть сообщение
    6 камер и 6 банет визуально осмотрели, масляных пятен не обнаружили
    PS Вы что, на глаз утечки искали? Типа льётся масло иль шипит сильно, значит утечка! Или не?

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    29.05.2008
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    то что можно было обмылить то обмылили. Есть места куда не возможно подлезть. Какой вред может нанести краска компрессору?

  4. #4

    По умолчанию

    по ходу ребяток с бытовики поднялись и не знают что делать

  5. #5
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad72 Посмотреть сообщение
    Какой вред может нанести краска компрессору?
    компрессору никакого, а вот обмотке э/д неизвестно...Пробуйте, потом поделитесь результатами.
    PS Таки течеискателем проверяли или не?

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    29.05.2008
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    течеискателем проверяли. Иначе не опрессовывали бы

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Типа льётся масло иль шипит сильно, значит утечка!
    1,5 кг в сутки шипеть должно не по децки Ухи в помощь, течеискатели же еще не придумали видимо... У нас в одном гипере умники трубы в пол закатали наглухо, теперь по 20 баллонов 404 в месяц - расходный материал. Вскрывать не дают - торговля встанет. Ну да бабла то у них много.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad72 Посмотреть сообщение
    течеискателем проверяли
    Видимо как то не так проверяли, 1,5 кг в сутки при чувствительности несколько грамм в год фонить должно аки пожарная сирена, или у вас как та искра - в землю ушла. Ищите да обрящите.

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    29.05.2008
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    1,5 кг в сутки шипеть должно не по децки
    не слышно, не шипит. Возможно не одна дырка, по этому и не слышно

  10. #10
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Vlad72, марку течеискателя озвучте. если такую течь не находит, можете его выкинуть...

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    29.05.2008
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    Vlad72, марку течеискателя озвучте. если такую течь не находит, можете его выкинуть...
    ITE-5750

  12. #12
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    странно все это. помнится, на одном объекте кондер дырявый был, прибором тоже не сразу нашли. в работу включили с выключеными вентиляторами, течеискатель заверещал на калачах

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    29.05.2008
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    windstor, возможно, завтра наверняка ещё раз пройдусь по конденсатору. На сквозняке стоит конденсатор... гиблое дело с течеискателем там лазить.

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Было подобное, всё перелазил с течиком, мылил, по пятнам масляным смотрел. Оказалось мембрана в РД травила и через регулировочный болтик булькало изредка.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  15. #15
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Vlad72, нагряньте ночью в магазин. выключите все оборудование и слушайте. кило в день- не шуточная утечка. еще, если на мебели соленоиды данфосские, не поленись промылить их. час то прокладки у них рассыхаются и текут.

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    29.05.2008
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    да, соленоиды стоят данфосс, один по осени пришлось заменить, почему то пошла трещина по заводской пайке.

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    29.05.2008
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    так как на счет краски? ни у кого опыта нет?

  18. #18
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Vlad72, сказали же тебе: нельзя. опыта.. в автокондеях есть. не понравилось

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    в автокондеях есть. не понравилось
    А почему?

  20. #20
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    в автокондеях есть. не понравилось
    да лан...используем при необходимости...никаких проблем ещё не было)))

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. SOS!!!! Проблема в централи. Е01
    от GogaPizdec в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 16:50
  2. Детектор течи, спрей Loctite SF7100
    от Slayter в разделе Инструмент
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 10:24
  3. Централи 2хZB76
    от Dmitriy36 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 23:25
  4. Поиск течи и дозаправка. R410. Fujitsu
    от woody в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 02:47