    приветствую. есть ли где-нибудь красивая схема подключения зимней опции, такая чтоб для клиента?

  2. #2
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Есть тут одна.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от василь васильич Посмотреть сообщение
    спасибо.
    извините,а по поводу регулятора давления конденсации? схема идёт с регулятором на любом языке кроме русского!? заказчик будет в восторге!

  5. #5

    По умолчанию

    с регулятором вращения вентилятора схемы есть у конкретных производителей регуляторов (эливелл, эрвен, даичи, фосек), но там в основном схема самого регулятора. а я ищу без рд но с реле температуры (для отключения на летний период.

  6. #6

    По умолчанию

    как вариант"general Climate"gpc-25x Cрок эксплуатации-12 лет!!!

  7. #7

    Хорошо

    Цитата Сообщение от Перистый Анатолий Посмотреть сообщение
    как вариант"general Climate"gpc-25x Cрок эксплуатации-12 лет!!!
    кстати очень простая схема подключения и переключатель есть-(зима-лето)правда максимальный ток нагрузки-2,5А (регулятор сам управляет вентилятором независимо от машины)

  8. #8

    По умолчанию

    благодарю, действительно то.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    01.06.2008
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    вообще для запуска кондея зимой устанавливается зимний комплект.туда вгодят обогрев картера,обогрев дренажа,и регулятор скорости вентилятора конденсатора,с таким комплектом можно запускать кондиционер даже при -30 градусов цельсия и ничуточки небоясь что что то случиться

  10. #10

    По умолчанию

    о, смотрю все спецы высказались ....

    внесём коррективы:
    1. регулятор давления конденсации обязателен !!!
    2. подогрев картера обязателен (только с реле отключения при работе компрессора!!! иначе летом получите вскипание масла, последствия додумайте сами ...)
    3. подогрев дренажа по необходимости ...

    самое интересное: девайс от Gc - полное г****** (утверждение про -30 зимой лажа!!! проверенно компрессора мрут)
    проерить не сложно смонтируйте его и попробуйте добиться нормального пергрева - хрен получится!!!! будет плясать возле 0 ....

    про все подобные скажу то же самое, единственное что попалось действительно работоспособное, железка от Mhi Sc-4 - вот это после настройки работает правильно, всё остальное монтируемое по принципу: смонтировал и забыл - в утиль ....

    перегрев возле 0 градусов и вх компрессора, особенно зимой ...

  11. #11
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Boriska, вопрос для повышения своей образованности. есть ли кондиционеры с байпасом на зимний период?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    Boriska, вопрос для повышения своей образованности. есть ли кондиционеры с байпасом на зимний период?
    Такая функция есть только в мультизонах ...
    И то это название условно, применение такого "узла" необходимо для впрыска и охлаждения компрессора (у Gree например подобным образом производительность компрессора регулируется регулируется), а не для зимнего периода, регулирование давления конденсации там по другому происходит ...
    Поэтому повторюсь, как такового узла бэйпаса нет ....

    В бытовиках или полупроме не найдёшь ....

  13. #13
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    а есть варианты отсечения части конденсатора? что-то с обратными клапанами и соленоидами или типа того

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    а есть варианты отсечения части конденсатора? что-то с обратными клапанами и соленоидами или типа того
    Вариант есть, только останется объяснить мозгам блока что такую функцию туда воткнули ....:D
    Да и гарантия слетает автоматом ...

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2009
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    вот хотел по поводу вскипания масла в летний период с додуманными последствиями уточнить у бориски-а тепловую защиту компрессора уже все производители отменили?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arctic Посмотреть сообщение
    вот хотел по поводу вскипания масла в летний период с додуманными последствиями уточнить у бориски-а тепловую защиту компрессора уже все производители отменили?
    А от этого она не помогает ...
    Температура компрессора в норме ...

  17. #17
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    а есть варианты отсечения части конденсатора? что-то с обратными клапанами и соленоидами или типа того
    Попадались такие блоки с байпасами в наружном блоке (ККБ) -BLUI AIR первый раз увидел (управляется эл.магнитными клапанами с помощью встроенного в наружник контролера) смонтировали работает уже 3 год испаритель встроен в приточку причем в прямоток (забор с улицы) и работает с перепадами от +10 до +30 гр. ниже контролер приточки просто блокирует вкл.ККБ и переходит в режим зима (управляет приводом по горячей воде)

  18. #18

    По умолчанию

    начнем сначала.
    существует несколько схем доработки кондиционеров "зк" и первое с чего надо начать это назвать оборудование на которое вы хотите его поставить.
    некоторые офицальные диллеры запросто продадут вам кондиционер уже с зк.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от виталий44 Посмотреть сообщение
    зимний комплект
    что за зимний комплект?
    я в сплитах не очень пока.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
    что за зимний комплект?
    я в сплитах не очень пока.
    что касается описываемого Карриера, там производитель свой поставляет, как опцию.
    А точнее :подогрев картера, замедлитель скорости вентилятора(РДК), термостат обмерзания испарителя, зимний запуск, отделитель жидкости. В минимальной комплектации ,- он даже без пульта управления пришел, дозакупали потом.
    В бытвых системах это в основном обогрев картера и конроллер скорости вращения вентилятора , ну еще , к слову, обогрев дренажа.
    Про зимние комплекты ссылка выше была или можете книжульки почитать в загрузках, если не сталквались никогда. Если по материалам(книгам)вопросы возникнут, то выложите, а так переписывать написанное , смысла нет, пардон

Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Зимняя резина.
    от rolss в разделе Курилка
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 11:22

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •