    По умолчанию какое рабочее давление на 404 газе?

    какое должно быть рабочее давление на 404 газе.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей500 Посмотреть сообщение
    какое должно быть рабочее давление на 404 газе.
    При каких условиях?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Андрей500
    Регистрация
    30.11.2008
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Нужно заправить медецинский ларь морозильник работающим при температуре -40 градусов,газом 404.Какое сделать давление?

  4. #4

    По умолчанию

    Давление на R404А 0...-0,2 бар.Корректируй по протяжке.Важно, что бы залива компрессора фреоном,в момент пуска после стоянки по дифференциалу не было.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Андрей500
    Регистрация
    30.11.2008
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    Давление на R404А 0...-0,2 бар.Корректируй по протяжке.Важно, что бы залива компрессора фреоном,в момент пуска после стоянки по дифференциалу не было.
    спасибо

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей500 Посмотреть сообщение
    Нужно заправить медецинский ларь морозильник работающим при температуре -40 градусов,газом 404.Какое сделать давление?
    Для -40гр. давление по всасу будет +0,32.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    2-3 очка

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    2-3 очка
    При таком давлении он явно не выдаст -40

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    2-3 очка
    Для минус 40 гр многовато...

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Для -40гр. давление по всасу будет +0,32.
    Не наберет ларь при таком давлении -40 гр.А еще учитывать надо будет лето, будет жарко и перестанет набирать температуру.

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей500 Посмотреть сообщение
    Нужно заправить медецинский ларь морозильник работающим при температуре -40 градусов,газом 404.Какое сделать давление?
    to Андрей: исполнение ларя на минус 40 - заводское, или это кто-то размечтался???
    Для решения твоего вопроса есть "линейка холодильщика", поищи в сети.

  11. #11

    По умолчанию

    Вьюга4, у него для хранения крови ларь скорее всего.У меня обслуживается один на R12 до -42 градусов морозит.

  12. #12
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    для хранения крови
    крорвь при плюсе хранят. плазму вроде замораживают. сам обслуживал центр крови в прошлом. агрегатики для заморозки плазмы были. до - 63 холодили. на 507 газе были. битцера стояли.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    плазму вроде замораживают.
    Наверное так, даже не интересовался. Шкафы НИИМИ, которые наблюдаю, на компрессоре CAJ2424Z R404, работают на давлении 0,2...-0,2 в зависимости от состояния капиллярки и температуры в помещении.

  14. #14

    По умолчанию

    По линейке у 404 при 0 бар кипение -46

  15. #15
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    Что ваще за ларь?зачем его запралять 404,был неисправен что ли.шильда нету чтоб по весу?

  16. #16
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Ларь Dancar(Великие Луки) изначально шел на 404а, а лари "Калинка" - на 507-м.
    Причем 404а в этом ларе дает полное засорение фильтра, пройдено...
    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    Вьюга4, у него для хранения крови ларь скорее всего...
    Это я знаю, хоть и не натыкался на такие еще (вернее - не надо мне таких!)))) Другое дело, что ТС может достался такой после переделки, или целятся переделать в такой из бытовой серии.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    728

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей500 Посмотреть сообщение
    Нужно заправить медецинский ларь морозильник работающим при температуре -40 градусов,газом 404.Какое сделать давление?
    выгонял на 0, 0,2 . Но 404 поменял на 507 , тогда в помещении было +27 , набирает 40 в легкую .
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ларь Dancar(Великие Луки) изначально шел на 404а, а лари "Калинка" - на 507-м.
    Причем 404а в этом ларе дает полное засорение фильтра, пройдено...
    и у меня такое же было , и ФО и КТ забиты , при том что конденсаторы почти стерильные .
    на фото КТ забита цеолитовой пылью . фото по моему где то выкладывал , но не нашел
    Изображения Изображения

  18. #18
    Пользователь Аватар для Андрей500
    Регистрация
    30.11.2008
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    Что ваще за ларь?зачем его запралять 404,был неисправен что ли.шильда нету чтоб по весу?
    Морозильник микропроцессорный для хранения замороженной плазмы крови и других биологических материалов. ММ-180/20/35-ПОЗИС

  19. #19
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Ну Позис (искать как "завод имени Серго") откликается на запросы, зря их не спросил.

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ну Позис (искать как "завод имени Серго") откликается на запросы, зря их не спросил.
    П.О.З.И.С- Производственное Обьединение Завод Им. Серго

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.09.2017, 18:55
  2. рабочее давление на 410 фреоне
    от игорь1206 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:48
  3. какое рабочее давление должно быть при оприсовке на 22 и 410 фреоне в мпа?
    от mega102 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 11:33
  4. Рабочее давление нового кондиционера
    от Tygra в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 09:18
  5. Какое давление на всасе?
    от venteco+ в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 21:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •