Сплит KMZ 107 Ариада. Стоит компрессор CAJ9510Z. В паспорте такого сплита нет вообще! Есть KMS 107 на 22-м! Вскрыли блок-там на компрессоре 404А! Чем заправлять? Дали 404-го 500 гр. Он собака запустился, проработал две минуты и встал на аварию по высокому давлению! И так три раза! Потом вообще перестал включаться! Включается только вентилятор во внутреннем блоке и всё! На контроллере моргают индикаторы Авария, Оттайка и Компрессор! Я полез в параметры-там забито что он только три раза вырубается по высокому и 60 раз по низкому! Во дела! И аварию снять не могу! Не помогает ни отключение из сети, ни увеличение или уменьшение параметра количества сработок по давлению! Что делать! Контроллер Eliwell IWP 985 LX. С выносной клавиатурой! Может его на самом деле 22-м задуть? Или помогите со снятием аварии! Сразу предупреждаю-мануал на контроллер ЕСТЬ!:mad: