Фото2104.jpgDSCN0999.jpgАКМ не работает в мороз что предпринять?
Фото2104.jpgDSCN0999.jpgАКМ не работает в мороз что предпринять?
Вьюга4, шутник, а по делу?
Sergunrog, Подробнее напиши. Компрессор хотя бы пытается включиться? KVR там есть?
должен работать. что с регулировкой высокого? зы: кстати это ККА а не кондей))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
по паспорту -25 у этих выносных блоках АКМ,была -30 температура окружающая ,управление внешним блоком по низкому а не с контроллеера,вот когда вышел на отайку он и промерз, и по давлению когда открылся эл-клапан после отайки запустится не мог не хвотило по далению,ваще молчал акм,пускателем вручную компрессор прогрел все заработал,дак вот и думаю что сделать? подогрев картера есть но видимо нехватает его я его на лето ваще отключал.
- пуск/остановка компрессора осуществляется по уставке реле низкого давления компрессора;
- включение/отключение нагревателя картера происходит при остановке / пуске компрессора;
- пуск/остановка вентиляторов конденсатора происходит по уставке реле высокого давления
Защита
- электродвигателя компрессора от перегрузки по току;
- компрессора от недопустимо высокого давления нагнетания;
- электродвигателя компрессора от перегрева обмоток;
- электродвигателей вентиляторов конденсатора от перегрева обмоток;
- компрессора от попадания жидкого хладагента в картер.--это как защита зделана?
Серёга, тебе надо в параллель тэну компрессора сделать подогрев конденсатора с термостатом градусов на 20, тады заработает.
если стоит KVR на нагнетании, то нехватает фреона. А если нет. то поставить реле времени на закорачивание РД по низкому во время пуска.
Да это установка типа моноблок (объемом наверное куба 1,5 ...2) производства ГДР 1986 года, на -22.
Мне для нее пришлось мостить щит управления в двух ящиках с контроллером и автоматами вместо пробок. Вот вроде есть на него ссылка, но не пущаеть: https://holodforum.ru›showthread.php?t=5428
Sergunrog, и это все?! Стыдно, очень стыдно!!! А еще мастер