Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 29

Тема: Прогрев конденсатора при частичной утечке

  1. #1

    По умолчанию Прогрев конденсатора при частичной утечке

    В теме "производительность компрессора не обрезая трубок" мелькнуло сообщение что при частичной утечки конденсатор прогревается полностью, как так может быть?При перезаправке бхп с утечкой, конденсатор прогрет полностью с теплым фильтром.И так как" не встречал"не значит что этого нет ,открыл эту тему.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    В теме "производительность компрессора не обрезая трубок" мелькнуло сообщение что при частичной утечки конденсатор прогревается полностью, как так может быть?При перезаправке бхп с утечкой, конденсатор прогрет полностью с теплым фильтром.И так как" не встречал"не значит что этого нет ,открыл эту тему.
    Очень может даже быть:
    - во-первых прогревается равномерно, но незначительно, еле заметно, в отличие от нормально заправленного, у которго прогрев градусов 40 по всей площади. В этом главное отличие засорения от учечки.
    - во-вторых такое может быть возможно... при плохих клапанах, т.е. работал с утечкой до полной победы.
    Ну а если не веришь, то заправь работающую систему до 0 бар одним азотом (в воздуже 78% азота, так что результат на 78% правдив). За клапана не бойся, частенько прикладываю ко всасыванию +0,5...1 бар на несколько часов в работе.

  3. #3
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    прогревается равномерно, но незначительно, еле заметно, в отличие от нормально заправленного
    +1
    Это если не заваливалось на вакум и тянуло внутрь воздух.
    А ты что, буцык, разделяеш идеи поверженого ТСа из той темы?

  4. #4

    По умолчанию

    правду говорят век живи век учись,я тоже не раз не встречал при утечке чтобы кондер полностью прогревался

  5. #5
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rustem2 Посмотреть сообщение
    тоже не раз не встречал при утечке чтобы кондер полностью прогревался
    Это потому, что основная масса утечек на всасе, т.е. даже на фреоне идет заваливание и подсос. "Чистый" эфект хорошо наблюдать у аппарата с утечкой по высокой

  6. #6
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    "Чистый" эфект хорошо наблюдать у аппарата с утечкой по высокой
    Или просто на недозаправленном аппарате без утечки...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    разделяеш идеи поверженого ТСа из той темы?
    Такие идеи веселят(но и заставляют мозги не стандартно работать) как и123 влада, заменивший испаритель в запенке на нержавейку назвав вечным .Не плохо бы подобные темы обьеденить под общим названием типа "Шнобелевские"Могу в общую копилку подбросить идею как проверить на утечку бхп при сгоревшем км .Через проколку вытягиваем фреон конденсируем ,взвешиваем и проверяем по шильдику


    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    не заваливалось на вакум и тянуло внутрь воздух.
    Т.е воздух в роли фреона

  8. #8
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Неравномерный прогрев конденсатора - даёт присутствие воздуха (неконденсирующихся газов) в холодильной системе. Поэтому если через "дырку" не насосало воздуха, прогрев будет равномерным. А это может быть при небольшой утечке по "высокому" или на холодильных агентах с рабочим давлением кипения выше атмосферного (на начальной стадии процесса утекания )
    Потеря компрессии (производительности).. Конденсатор рассчитывается на количество тепла которое он должен сбросить в составе данного холодильного агрегата. Если компрессор теряет производительность (при прочих равных условиях), значит уменьшается количество холодильного агента циркулирующего по холодильной системе (в единицу времени), а значит и снижается тепловая нагрузка на конденсатор.
    Потеря производительности - это как? Неплотность нагнететаельного клапана? Неплотность всасыващего? Неплотность в зазоре поршень-цилиндр? Во всех этих случаях часть холодильного агента сжимается повторно, что ведёт к перегреву на нагнетании. Повышается температура корпуса бытового компрессора, что ведёт к ещё большей потере производительности. Холодильный агент попадая в конденсатор после такого сжатия сильно перегрет. Первые(й) витки работают на съём этого перегрева и они имеют повышенную (по сравнению с нормой) температуру. Далее начинается процесс конденсации, она идёт тем слабее (сброс тепла), чем больше износ компрессора. В "тяжелых" случаях конденсатор вообще не прогревается далее первого витка.
    Похоже на частичное засорение капиллярной трубки? Щупаем температуру испарителя на входе... "Резкий" холод - засорение, "сопливый" - потеря компрессии.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 02.12.2012 в 19:59.

  9. #9
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Т.е воздух в роли фреона
    Точнее будет: фреоново-воздушная смесь ...или изобутано-воздушная)



    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Или просто на недозаправленном аппарате без утечки...
    Но обязательно свакумированном)

  10. #10
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    ...
    Владимир, как всегда, лаконично и строго по существу!

  11. #11
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Неравномерный прогрев конденсатора - даёт присутствие воздуха (неконденсирующихся газов) в холодильной системе.
    Можно чуть пояснить, как при этом греется конденсатор и почему так? Всегда считал, что примеси просто повышают температуру конденсации...

  12. #12
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Всегда считал, что примеси просто повышают температуру конденсации...
    И это действительно так... Имеем конденсатор определённой поверхности теплообмена. Если в холодильной системе примеси, они занимают часть рабочей поверхности (условно) и конденсация всего холодильного агента происходит в первой по ходу половине (условно) конденсатора. Из-за этого получается, что конденсатор недоразмерен - растет давление (температура) конденсации. Всё тепло сбрасывается в первой половине (конденсация закончилась), а далее (вторая по ходу половина конденсатора прохладная) жидкий холодильный агент продвигается по трубкам конденсатора приобретая температуру окр.среды. Вот и получается, что первая половина конденсатора перегрета, а вторая "недогрета".

    Речь, конечно, о конденсаторе бытового холодильника.

  13. #13
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    конденсация всего холодильного агента происходит в первой по ходу половине (условно) конденсатора.
    Спасибо за ответ! Короче, в бытовых картина примерно та же, что и при засоре... И то, наверное, это будет явно выражено, когда примесей много... Никогда не пытался вывести холодильник в режим вообще без вакуумирования, поэтому даже и не знаю, что будет при этом...

  14. #14
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Короче, в бытовых картина примерно та же, что и при засоре...
    Похоже... Только при засоре - трубки конденсатора заняты жидким холодильным агентом(заполнены), а в случае с примесями - ими. И поскольку циркуляция холодильного агента при засоре - меньше, то и нагрев конденсатора (условно первой его половины) будет менее интенсивным. При проколе "аппендикса" (технологической трубки), по давлению сразу будет понятно засор (давление ниже нормы) или воздух в системе (давление выше).

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2013
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Похоже... Только при засоре - трубки конденсатора заняты жидким холодильным агентом(заполнены), а в случае с примесями - ими. И поскольку циркуляция холодильного агента при засоре - меньше, то и нагрев конденсатора (условно первой его половины) будет менее интенсивным. При проколе "аппендикса" (технологической трубки), по давлению сразу будет понятно засор (давление ниже нормы) или воздух в системе (давление выше).
    А как быть с конденсаторами в торговом оборудовании?

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Всё это хорошо , но теоретически... Возьмите несколько новых холодосов и проверьте температуру конденсаторов: первый калач как правило прогрет до 50гр наощупь, а далее температура плавно падает к последнему калачу примерно до 30гр, а фильтр как правило имеет температуру 25-30гр. Вопрос: почему так? На заводах что, идиоты или вредители работают?. Кто ответит: почему так (беру бюджетные холодосы)?

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от byvalin Посмотреть сообщение
    А как быть с конденсаторами в торговом оборудовании?
    холодный=пустой.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2013
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Всё это хорошо , но теоретически... Возьмите несколько новых холодосов и проверьте температуру конденсаторов: первый калач как правило прогрет до 50гр наощупь, а далее температура плавно падает к последнему калачу примерно до 30гр, а фильтр как правило имеет температуру 25-30гр. Вопрос: почему так? На заводах что, идиоты или вредители работают?. Кто ответит: почему так (беру бюджетные холодосы)?
    Может банально, не верный просчет... Ну или на модели с разной холодопроизводительностью ставят один и тот же конденсатор...

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Всё это хорошо , но теоретически... Возьмите несколько новых холодосов и проверьте температуру конденсаторов: первый калач как правило прогрет до 50гр наощупь, а далее температура плавно падает к последнему калачу примерно до 30гр, а фильтр как правило имеет температуру 25-30гр. Вопрос: почему так? На заводах что, идиоты или вредители работают?. Кто ответит: почему так (беру бюджетные холодосы)?
    Так и вроде все нормально. В чем вопрос то?

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    20.01.2012
    Сообщений
    1,347

    По умолчанию

    Кстати, когда прощёлкивают всас и сервисный патрубок в бытовых холодильниках, то фреон получает дополнительный ненужный подогрев от обмоток. А должен нагреваться только от сжатия в компрессоре.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обвязка конденсатора
    от Kirill80 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 21:59
  2. Вентилятор конденсатора 800 mm.
    от int69vs в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 20:58
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:02
  4. мощность конденсатора
    от начтех в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 10:32
  5. Компресор с-кн без конденсатора
    от стрелок в разделе Бытовой холод
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 22:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •