Показано с 1 по 5 из 5

Тема: CH 10 + CH 51

  1. #1

    По умолчанию CH 10 + CH 51

    Здравствуйте!Проблема такая: имеется четыре блока LG UU-48 U3D, два работают нормально, на третьем выскочила ошибка CH10, на четвёртом CH51, если поставить плату с рабочего кондиционера, работает тот другой блок, как вылечить?

  2. #2

    По умолчанию

    Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
    вот фото платы внутреннего блока:

  3. #3
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    CH10 - Compressor discharge sensor fault. Disconnect from PCB measure resistance 237 kOhm at 20°C, 168 kOhm at 30C. (Пипец термистору нагнетания то есть ...)



    CH51 - Unit mismatch. Check model number of units do not exceed maximum. (Несовпадение производительности блоков. Если по-другому, то где-то стоит не та плата управления).

    Плата с 60-го выглядит так же, как и на фотке сверху. С 36-го - вот так:


    Производительность зашита в EEPROM'е. По part number'у 48 и 60 - одинаковые (268711), 36 - 268711F. Таким образом, в наружку с CH51 при возможном ремонте могла попасть плата с 60-го блока.
    Также существует вероятность "не той" платы управления внутреннего блока.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответ! Термистор менял с рядом стоящего такого же блока, не помогло.
    Насчёт платы посмотрю, плохо ремонтировать после кого-то...
    Заказал плату внутреннего блока, поставил, на том же блоке выскакивает ошибка CH09
    Поделитесь пожалуйста сервис мануалом.

  5. #5
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Залил подборочку по Вашей наружке на русфолдер.
    В PDB желтым маркером выделил 48-й, взрывная схема - в упрощенном SM. Таблицы pаrt-number'ов по D-серии, к сожалению, нет.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •