Тема: Атлант ХМ 4011-000 дефект капиллярки

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    для 600-го норма не ниже -0,4
    Вот я тебе и говорю, капиллярку 2,5м и заправляй-ориентируясь по обратке (по протягу).

  2. #22

    По умолчанию

    когда заправил по весам конденсатор быстро прогрелся и испаритель ровненько обмерз , но почти сразу обмерз и всас. так кто-то обоснует половинить капиллярку или удлиннять?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Вот я тебе и говорю, капиллярку 2,5м и заправляй-ориентируясь по обратке (по протягу).
    а мощность охлаждения не снизится?

  4. #24

    По умолчанию

    мощь неа а температура да!)

  5. #25

    По умолчанию

    ЁПРСТ. Да ты хоть попробуй .
    Точных данных ни кто не даст, всё из личного опыта.

  6. #26

    По умолчанию

    [QUOTE=иильдус;193908]мощь неа а температура да!)[/QUOT
    в смысле кпд?

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Да ты хоть попробуй .
    Точных данных ни кто не даст, всё из личного опыта.
    так дело не в том что проблема попробовать, хочется понять процесс...

  8. #28

    По умолчанию

    Если всас обмерзает а температуру не набирает, значит фреон в системе не выкипает а льётся жидкарём. Значит его дофига загнано в капиллярку и он не выкипает.
    По научному не могу объяснить.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Если всас обмерзает а температуру не набирает, значит фреон в системе не выкипает а льётся жидкарём. Значит его дофига загнано в капиллярку и он не выкипает.
    По научному не могу объяснить.
    о-тож... а по моему он слишком легко через неё проходит и жидкарем идет в испаритель, а там и во всас... если её удлиннить и заправить по весам то прохождение уменьшится и всас обмерзать не будет.

  10. #30
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    прошу прощения пропустил "-"
    для 600-го норма не ниже -0,4
    ну, норма -0,4 - это ИМХО не совсем так, т.к. это соответствует Ткип -24, а так холодильник может и не обеспечить гарантированные не выше -18 в МК с нормальным КРВ. "Норма" -0,4...-0,5 бар, но всё равно -0,8 - это очень мало, по-идее капилляра много...
    а всас холодный и будет - теплообменника после замены КТ теперь у тебя нет...

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    ну, норма -0,4 - это ИМХО не совсем так, т.к. это соответствует Ткип -24, а так холодильник может и не обеспечить гарантированные не выше -18 в МК с нормальным КРВ. "Норма" -0,4...-0,5 бар, но всё равно -0,8 - это очень мало, по-идее капилляра много...
    а всас холодный и будет - теплообменника после замены КТ теперь у тебя нет...
    -0,8 стало после того как я стравил газ, а было как-раз -0,4 , но обмерзал всас. теперь не обмерзает но давление вот такое....

  12. #32
    Пользователь Аватар для moicey
    Регистрация
    21.03.2012
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    по рекомендации производителя длинна к.т 4,5-5 метров.Но к.т надо на всасывающую трубку возле компрессора намотать где-то 15-20см.А между конденсатором и корпусом кт. должна быть в трубке ПХВ ,что б не касалась конденсатора. Поменял не мало кт.проблем не было.

  13. #33
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    когда заправил по весам конденсатор быстро прогрелся и испаритель ровненько обмерз , но почти сразу обмерз и всас. так кто-то обоснует ...?
    сева1, тупая замена капиллярки не прокатит, нужно делать теплообменник, иначе и доза съезжает серьезно, и стабильность работы никудышная.
    Насчет программ подбора сильно не обольщайся - во-первых они ВСЕГДА приблизительные (глянь описание на них - дураков нет), во-вторых они как правило дают 2-3 диаметра кпиллярки, и не факт, что ты их запросто так найдешь.
    Если захочешь это обойти, то это далеко не факт, что не вляпаешься, особенно если не делаешь теплообменники.

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    сева1, ...... нужно делать теплообменник, ....
    Если захочешь это обойти, то это далеко не факт, что не вляпаешься, особенно если не делаешь теплообменники.
    Вьюга, я вынужден констатировать свою неграмотность в этом вопросе... можно подробнее - о чем это Вы пишете.

  15. #35
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Найди описание "Регенеративный теплообменник", без него добиться результата невозможно:
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...B8%D0%BA&lr=35
    Кстати: одно описание ты уже пропустил - http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post193921

  16. #36

    По умолчанию

    спасибо. пока что добавил 2 м капиллярки, дал газ по весам.... 10мин полет нормальный. хотя за 10 мин ничего не поймешь...

  17. #37
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    спасибо. пока что добавил 2 м капиллярки, дал газ по весам.... 10мин полет нормальный. хотя за 10 мин ничего не поймешь...
    Весы тебе тут уже не помошник... Как и часы...

  18. #38
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    спасибо. пока что добавил 2 м капиллярки, дал газ по весам.... 10мин полет нормальный. хотя за 10 мин ничего не поймешь...
    А зачем 2 метра добавил,если тее советовали 2 метра убрать. Я правильно понял,что ты КТ на 0.8 мм на 600 фреон пытаешься приделать.. Напомню,родная КТ 0.61...

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    .... Напомню,родная КТ 0.61...
    где на сайте Атланта можно найти эту информацию? есть доступ на сайт производителя но нет путеводителя...

  20. #40

    По умолчанию

    вот что нашел более подходящее к моему случаю. познавательно, но на сколько верно?

    Регенеративный теплообменник в бытовом холодильнике.
    12.02.2012 :: 21:29:00 Впервые произвел замену КТ в х-ке А-1709 (подробности опишу в теме про засорения). На мое счастье еще в том году припас калиброванную КТ от производителя, поэтому решился на замену без особых переживаний. Замена сама по себе не сильно заморочена: отрезаим старую КТ, запаиваем на всякий случай ее кончики, удаляем фиксирующие конденсатор саморезы, удаляем мастику в месте входа в МК сильфонной трубки терморегулятора, на КТ одел метровый кусок кембрика 4-ка, оставляем метровый конец капиллярки для МК голым, впихиваем в камеру, и впаиваемся во впрыск, наружный конец получается с запасом, его конец со спиральной намоткой одеваем на фильтр и впаиваемся здесь. Вот в принципе и вся основная процедура.
    Но еще до замены КТ возник вопрос как правильно делать регенеративный теплообменник. В том что он нужен, я даже не сомневаюсь - без него доза получается меньше, кипение хуже, температура в камере тоже не ахти, отключение под вопросом.
    И надо же так догадаться: сделал 28 витков КТ на выходе их испарителя МК, замотал изолентой для исключения контакта между медью и алюминием, все спаял и собрал.
    И только уже в конце заправки дошло - а ведь теплообменник сделан в корне неверно!!! Его нужно было намотать на выходе линии всасывания из испарителя ХК!
    Тем не менее при +7,9 град в ХК поворотом регулятора убедился в срабатывании на 4-ке. Давление температура на линии всасывания были классическими.
    Есть подозрения, что сейчас, пока прохладно, отклонения в работе будут незаметными, но вот летом это может вызвать проблемы.
    Сталкивался ли кто-нибудь с таким вариантом? Будут ли проблемы в дальнейшем??

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 23:13
  2. Атлант ХМ-4011-000 КШД 306/76 не отключается
    от Vingar в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 00:43
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 10:29
  4. атлант 4011 подскажите
    от wer123 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 15:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •