Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Масловозвратная трубка обмерзает

  1. #1

    По умолчанию Масловозвратная трубка обмерзает

    Добрый вечер,такая проблема на каскадной установки, установка это испытательная камера температуры и влаги,так вот проблема на нижнем каскаде, обмерзает масловозвратная трубка маслоотделителя,нижняя ветвь установки заправлена фреоном R-13. В чём может быть проблема? и какие способы устранения. Маслоотделитель фирмы данфос,установка 1989г. до сегодняшнего дня не эксплуатировалась

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Первая проблема - грязь . Если нет съёма холода с испарителя так и будет мёрзнуть. Вторая маловероятная причина - избыток хладагента , но первая всегда актуальнее . Мойте испаритель , конденсатор и всю установку от пыли и грязи. Мышей и дохлых тараканов извлекайте.

  3. #3
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
    обмерзает масловозвратная трубка маслоотделителя
    А как с уровнем масла в компрессоре нижнего каскада ? Похоже ,что клапан маслоотделителя залип,но немного перепускает.Уровень масла в отделителе уже большой .а возврата почти нет,фреон присутствует в масле и идёт "дроссель". Похоже менять МО. но для начала постучать ,но без фанатизма.

  4. #4

    По умолчанию

    всё чистое,а смотрового окошка нет на компрессоре, сегодня постучал по маслоотделителю,не помогло

  5. #5

    По умолчанию

    snowball, при длительной стоянке установки зачастую в масле растворяется фреон и при пуске вспенивается. Для борьбы с этим на компрессорах предусмотрен подогрев картера. Похожий процесс может наблюдаться и в маслоотделителе. Попробуйте его прогреть и , возможно, проблема уйдёт. На постоянноработающих установках МО не обмерзают.

  6. #6

    По умолчанию

    завтро попробую,спасибо.IMG_0460.jpg вот установка,которая сверху она проблемная,снизу каскадная машина нормально работант

Похожие темы

  1. Трубка обратки обмерзает
    от Edison в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 09:58
  2. Обмерзает трубка возврата масла
    от MorozovMK в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 22:06
  3. Обмерзает трубка на стороне низкого давления
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 21:46
  4. Атлант МХМ 2712 обмерзает трубка.
    от михаил1 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.07.2014, 21:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •