Показано с 1 по 10 из 10

Тема: scaiola erg 400 Витрина кондитерская кто сталкивался, две шт с утечкой где непонятно.

  1. #1

    По умолчанию scaiola erg 400 Витрина кондитерская кто сталкивался, две шт с утечкой где непонятно.

    "Чудо" витрина у клиента две шт. у обоих утечка где не могу найти!!!! может кто "кавырял" такие ??
    scaiola_erg400.jpg


    утечка сцуко Хитрая работает после заправки месяц а потом всё... мучаю это витрины уже 4 месяца... разбирал ... и "зелёнкой заправлял и пеной "мыл" одна надежда может кто знает "характерную поломку" .... по гуглу только продают..

  2. #2

    По умолчанию

    Возможно "течет" выпариватель талой воды или испаритель.

  3. #3

    По умолчанию

    У нас сталкивались с таким ремонтом.Конденсатор снять.надуть азотом.утопить в тёплой ванне.бульки полезут 100%.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Ремонтировал таких 2 шт. У одного из них тоже была утечка.До меня кто-то ковырялся (на испарителе были вырваны несколько ламелей). Давил отдельно испаритель и конденсатор (металлический двухрядный). В итоге конденсатор заменил на новый.Клиент остался доволен. Желаю удачи!)))

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Конденсатор снять.надуть азотом.утопить в тёплой ванне.бульки полезут 100%
    желательно не меньше 30 бар!

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zaxar1133 Посмотреть сообщение


    утечка сцуко Хитрая работает после заправки месяц а потом всё... мучаю это витрины уже 4 месяца.
    Недавно ремонтировал шкаф , поработал чуть больше месяца после моей заправки.Опрессовал 24бар. показало утечку на всасывающем патрубке компрессора . Да и место было подозрительное , везде пыль серая а тут немного потемневшая , опрессовка мои подозрения подтвердила.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimon88 Посмотреть сообщение
    конденсатор (металлический двухрядный
    zaxar1133, ежели у тебя тоже металлический то там и утечка , стоит ему запылиться, так давление распирает до разрывов , мелких но противных , бывает даже масляных пятен нет , а ён дырявый. Да и заправка на месяц говорит об утечке по высокой.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    zaxar1133, Да и заправка на месяц говорит об утечке по высокой.
    Очень уж... спорный диагноз.

  9. #9

    По умолчанию

    Утечка по конденсатору,К гадалке неходи.2 шт стоят кондёры дожидаются.Пробовал паять ,появляется течь в другом месте.Утечку поймаешь только опрессовкой минимум 20кг.Можно прессануть и компрессором,если нет азота.Нетеряй время.Успехов!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Утечка по конденсатору,К гадалке неходи.2 шт стоят кондёры дожидаются.Пробовал паять ,появляется течь в другом месте.Утечку поймаешь только опрессовкой минимум 20кг.Можно прессануть и компрессором,если нет азота.Нетеряй время.Успехов!
    а что, нельзя впиндюрить конденсатор который по параметром подходит, алюминиевый например

Похожие темы

  1. Кондитерская витрина
    от МОЛОДОЙ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 22:16
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 16:54
  3. витрина кондитерская ХВС