Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 30

Тема: Сплит система POLAIR не набирает температуру-решение.

  1. #1

    Радость Сплит система POLAIR не набирает температуру-решение.

    есть опыт в сборке моноблока(в готовой комнате)+сплит системы.со сплит системой были проблемы-не набирала температуру(мы начинающие холодильщики и просим не судить строго).обратились к профессионалу который всю жизнь работает на металлургическом
    предприятии холодильщиком и имеет свою бригаду.он сразу определил,что фрион не кипит и сделал спираль:подача-в-обратке(сам спаял спираль)-фрион закипел и температура опустилась до необходимой.так-же столкнулись с несоответствием фаз на щитке с которого запитывались-компрессор крутился не в ту сторону(!)читал на вашем сайте,что это могло плохо кончится(!)сплит система polair
    как написанно в рекламных буклетах:европейское качество-по российским ценам.в итоге мы имеем систему без кранов и спускаем
    фрион по пустякам))минимум в самом блоке-нет даже датчиков давления(!)+через 3 месяца пришли на профилактику и были удивлены
    ледяными наростами на испарителе-он зарос.грели феном 2000вт 600'с 30мин не прошли,даже половину.как такое возможно?там же
    авто разморозка.камера не имеет серьезных хладопотерь,продукты привозят раз в неделю.кстати для этой камеры делали свою вентиляцию и подсос(для компрессорного блока).ставили ее летом было +34'с вентиляцию создали ей"реальную"с использованием
    промышленных вентиляторов(для умников-расчет вентиляторов осуществлял специалист).

  2. #2
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    (мы начинающие холодильщики и просим не судить строго)
    Строго не сужу (пока), в след. раз потрудись написать модель техники, точные значения давлений и температур.
    PS: есть ли образование по профилю?

  3. #3
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    так-же столкнулись с несоответствием фаз на щитке с которого запитывались-компрессор крутился не в ту сторону(!)читал на вашем сайте,что это могло плохо кончится(!)сплит система polair
    а там разве спиральник стоит?

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    ... + через 3 месяца пришли на профилактику и были удивлены ледяными наростами на испарителе-он зарос. грели феном 2000вт 600'с 30мин не прошли,даже половину.как такое возможно?
    Для этого и существуют изменяемые параметры оттйки, чтобы была возможность подобрать оптимальные режимы в широком диапазоне условий. Что мешает эти параметры изменить?
    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    ...камера не имеет серьезных хладопотерь, продукты привозят раз в неделю.
    Потерь может не имеет, но имет см. п.3.
    Как определили отсутствие мостиков холода?
    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    ...кстати для этой камеры делали свою вентиляцию и подсос(для компрессорного блока).ставили ее летом было +34'с вентиляцию создали ей"реальную"с использованием промышленных вентиляторов (для умников-расчет вентиляторов осуществлял специалист).
    А сколько градусов окружающей температуры допустимо по паспорту?
    Делал расчет специалист по вентиляции в холоде или по холоду в вентиляции?

  5. #5
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    в итоге мы имеем систему без кранов и спускаем
    фрион по пустякам))
    А зачем?

  6. #6

    По умолчанию

    mixvarn, Образования по профилю нет.

  7. #7

    По умолчанию

    Вьюга4, Параметры оттайки мешает изменить-невозможность постоянного контроля данного агрегата.
    2)мостики холода нашли и устранили.(Вообще эта камера находится в здании советской постройки 30-х годов:реальная штукатурка,кирпич,"кизяк"ки рпич.)Насчет кизяка мы сами срмневались,но фракции с травой.....камера построена в 80-х-находится внутри данной конструкции.3)вентиляцию расчитывал профессионал по вентиляции:он просчитал выброс верхнего вентилятора своими методами+всас(наш же первоночальный колпак+вентилятор+вывод на улицу не справлялся и всас не был таким-каким надо.Профессионалы советовали вынести его на улицу,но хозяин не согласился из-за возможной порчи конкурентами,причем не не обоснованно.

  8. #8

    По умолчанию

    mixvarn,После того,как мы узнали,что фрион не кипит и пришлось спираль впаивать.И,соответственно,� �есь фрион выпустили.

  9. #9

    По умолчанию

    Вьюга4, По паспорту не более+25'C

  10. #10
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    После того,как мы узнали,что фрион не кипит и пришлось спираль впаивать.
    Artem89, если у вас фреон (кстати, его марку и давления озвучь, пож.) "не кипел", то что он делал до вашего вмешательства?

  11. #11
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Artem89, "Полаиры" не капризные машины, и если она не заработала после монтажа, то где-то что-то сделано не так. Обычно работает сразу, фреон по весу на шильде заправил и все.
    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    сразу определил,что фрион не кипит
    "Не кипеть" он может по двум причинам: либо его слишком мало, либо слишком много. Вариант с высокой температурой окружающей среды - отдельный разговор.
    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    для этой камеры делали свою вентиляцию и подсос(для компрессорного блока).ставили ее летом было +34'с вентиляцию создали ей"реальную"с использованием
    промышленных вентиляторов(для умников-расчет вентиляторов осуществлял специалист)
    Вот этот вопрос интересный, как считали и что сотворили.

    Artem89, самое главное, что мы не услышали - модель! От этого надо плясать. Пока мы можем строить только предположения.

  12. #12

    По умолчанию

    Фреон MIX-аналог 404А,Давление~14бар.Он,со слов человека решившего проблему,не кипел и по этому-не выполнял свою функцию полностью.

  13. #13
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    Давление~14бар.
    В каком месте системы? И что это за аналог? Фото баллона можешь выложить?

  14. #14
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    Фреон MIX-аналог 404А
    Этт чё за зверушка?
    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    Давление~14бар
    Давление где? На нагнетании? Тогда для 404-го мало, хотя б 15-16. Можно больше.

  15. #15

    По умолчанию

    Модель,обязательно напишу,но чуть позже-выходные сейчас-нет доступа к бумагам.Как считал он не знаю-сотворили отверстие в стене сверху с мощным
    производственным вентилятором(от колпака отказались,т.к происходил перегрев блока и часть горячего воздуха стала выбрасываться в основную постройку.)всас сделали в колпаке(зонт) конденсатор-улица.

  16. #16

    По умолчанию

    Зверушку и баллон обязательно выложу,но ,только в понедельник после работы.Постараюсь,конечно,� �аньше,но сам знаю,что вместо номера фриона
    там написано: MIX (какие фрионы в него входят сейчас не помню.)

  17. #17

    По умолчанию

    Если,профи-поможет-то баллон коричневого цвета и заправка 10 с чем-то кг.

  18. #18
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    в итоге мы имеем систему без кранов
    Никто не против, чтоб установили сами. Но зачем?
    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    минимум в самом блоке-нет даже датчиков давления
    Бюджетный вариант. Да и не нужны больно-то они там. Но можно навертеть что угодно.
    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    через 3 месяца пришли на профилактику
    А что так часто? Вы лучше через год ходите. Как раз на монтаж нового агрегата.
    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    Модель,обязательно напишу
    Модель, похоже, SB214 и выше, контроллер EVKO, который не так то просто настроить, нахрапом особенно.
    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    столкнулись с несоответствием фаз на щитке с которого запитывались-компрессор крутился не в ту сторону
    Этим - пофигу, все равно не видно, куда крутится.

  19. #19
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    баллон коричневого цвета и заправка 10 с чем-то кг.
    10 кг в полаир - это круто. что ж за фреон такой? Обычно заправка (на разные модели) от 0,9 до 1,3 кг.

  20. #20

    По умолчанию

    Заправляли не весь баллон-10кг))),а потихоньку,по схеме перегрев-обратка(перегрев обжигающий,обратка ледяная,слегка,влажная,но не обмерзающая. обычно берем баллоны с фрионом и все они зеленого цвета(слегка отличающегося цвета)и все по 13,6кг.ИЗВИНИТЕ,ДЕЙСТВИТЕЛЬН О,НАПИСАЛ НЕПОНЯТНО:заправка 10кг(имелось ввиду заправка баллона с фрионом).

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не набирает температуру
    от bans1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 22:38
  2. Сплит-система среднетемпературная Polair SM 109 S
    от Evgeny 25r в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 23:20
  3. Не набирает температуру х/к
    от krot646 в разделе Liebherr
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:51
  4. Polair шн 1,4 не набирает температуру
    от Vova_34 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 06:49
  5. Сплит-система низкотемпературная SB 216 SF,Polair