есть опыт в сборке моноблока(в готовой комнате)+сплит системы.со сплит системой были проблемы-не набирала температуру(мы начинающие холодильщики и просим не судить строго).обратились к профессионалу который всю жизнь работает на металлургическом
предприятии холодильщиком и имеет свою бригаду.он сразу определил,что фрион не кипит и сделал спираль:подача-в-обратке(сам спаял спираль)-фрион закипел и температура опустилась до необходимой.так-же столкнулись с несоответствием фаз на щитке с которого запитывались-компрессор крутился не в ту сторону(!)читал на вашем сайте,что это могло плохо кончится(!)сплит система polair
как написанно в рекламных буклетах:европейское качество-по российским ценам.в итоге мы имеем систему без кранов и спускаем
фрион по пустякам))минимум в самом блоке-нет даже датчиков давления(!)+через 3 месяца пришли на профилактику и были удивлены
ледяными наростами на испарителе-он зарос.грели феном 2000вт 600'с 30мин не прошли,даже половину.как такое возможно?там же
авто разморозка.камера не имеет серьезных хладопотерь,продукты привозят раз в неделю.кстати для этой камеры делали свою вентиляцию и подсос(для компрессорного блока).ставили ее летом было +34'с вентиляцию создали ей"реальную"с использованием
промышленных вентиляторов(для умников-расчет вентиляторов осуществлял специалист).