Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 30 из 30

Тема: Сплит система POLAIR не набирает температуру-решение.

  1. #21

    По умолчанию

    Прочитал и опупел. хорошо что вчера спать рано лег
    как в герметичном компрессоре определили вращение "не в ту сторону"? внутрь заглянули?
    что за фреон mix если бодягой заправляешь то как оно работать будет? хотя коричневый цвет баллона - это 404 он в двух тарах фасуется по 10,9 и по 13,6 кг
    зеленый баллон - это R22??? брррррррррр а он тут при чем?
    у автоматической оттайки заводские настройки, которые в 95% случаев нужно перестраивать под суровую действительность. ты ставил летом когда было жарко и без дождей, а приехал когда осень и дожди почти каждый день. вот оно и намерзло.
    европейское качество по российским ценам - это убрали все лишнее, остался компрессор, конденсатор и воздухоохладитель, спецы на заводе наверно репу чешут чтобы из этого еще убрать
    вообщем марку сплита, температуру в камере, фото баллона с фреоном, как его заправлял. все выкладывай!!!

  2. #22

    По умолчанию

    Приношу свои извинения.Фрион на самом деле был 404А.Перепутал его с(Mix'ом r22/r142B).Модель данной сплиты:SB216SF -15...-20'C,рассчитана на объем
    камеры 9,8...21,1кубометров,380V.+Хотел добавить,что тот самый профи-холодильщик был очень и очень удивлен не только
    отсутствием кранов,но и всем,что можно было не поставить для снижения цены-не поставили.Просто в соседнем помещеннии
    агрегат стоял(не помню какой):так там все было:краны,глазок,датчики температуры фриона,датчики давления фриона,ресивер
    и эл-кран для него и прочее.
    Последний раз редактировалось Artem89; 26.11.2012 в 20:56. Причина: добавление данных

  3. #23

    По умолчанию

    Если новый сплит, трубки правильно спаял, свакуумировал и правильно заправил 404 , то должен работать на 12-15 кубов при -18 в камере со стандарной теплоизоляцией 80мм пенополиуретана. А у тебя какой объем камеры и какая теплоизоляция стен, потолка, пола??? Какой там продукт хранится, при какой температуре поступает, как часто в камеру ходят? Может просто оттайку сделать каждые 4 часа, 30 минут, до +12 в испарителе и этого будет достаточно.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2009
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Артём,может вы действительно 404ый парами заправляли?

  5. #25
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    Модель данной сплиты:SB216SF
    А теперь прокомментируй свои слова:
    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    так-же столкнулись с несоответствием фаз на щитке с которого запитывались-компрессор крутился не в ту сторону(!)читал на вашем сайте,что это могло плохо кончится(!)сплит система polair
    И ответь всё-таки на вопросы по давлению:
    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    ,Давление~14бар.
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    В каком месте системы?

  6. #26

    По умолчанию

    нифига се сколько интересного! и чем кончилось? фаза...фреон...впаяная спираль...давление...

  7. #27

    По умолчанию

    Та походу с таким подходом сдох сплит, не вынес такого надругательства.

  8. #28
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem89 Посмотреть сообщение
    есть опыт в сборке моноблока(в готовой комнате)+сплит системы
    Напузырили фреона по давлению как в кондиционер,а он (-18) не хочет давать.

  9. #29

    По умолчанию

    полаиры простые как валенок, когда же лето, лулзов на форумах не хватает.

  10. #30
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    нифига се сколько интересного! и чем кончилось? фаза...фреон...впаяная спираль...давление...
    Ни один Полаир не вынесет такого издевательства. Хоть бы что-то из наших советов использовали б...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Не набирает температуру
    от bans1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 22:38
  2. Сплит-система среднетемпературная Polair SM 109 S
    от Evgeny 25r в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 23:20
  3. Не набирает температуру х/к
    от krot646 в разделе Liebherr
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:51
  4. Polair шн 1,4 не набирает температуру
    от Vova_34 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 06:49
  5. Сплит-система низкотемпературная SB 216 SF,Polair
    от Р.Т.Ш в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 00:02

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •