наднях буду делать ппр ,поэтому хочу собрать как можно больше мнений. поменяю все датчики и масло.
Данный вариант не рассматривали? Хоть на одной фазе?PHP код:
при монтаже строители с кабелем ошиблись,менять нестали,... теперь конденсатор-отдельно,насосы -отдельно,своей жизнью живут! на конденсаторе своя защита-когда срабатывает чиллер его не видит.пробовал при работе сдернуть рд-остановился но показывает-неисправность датчика. схему попробую у поставщика спросить.
при чём тут фазы ????
системы защиты любого чиллера особенно по воде никакого отношения к фазам не имеют, и хоть там сколько насосов и как стоят это паралельно, при их остановке чиллер должен вставать по аврии !!!
и это к вд и нд никакого отношения так же не имеет, если нет циркуляции воды, по нд он встанет уже когда контур разорвёт .....
этот датчик до меня четыре года с шунтом стоял ,и вообще за 9000 часов наработки ппр ниразу не производили! вконце-концов контора платит .
тогда с начала ...
у всех чиллеров есть две сработки по вд:
1. контактный датчик с жёсткой не регулируемой уставкой - сработка по нему безусловная при достижении порога, сработку можно заблокировать в контроллере (для пояснения нужен тип котроллера)
2. датчик давления пресостат - сработка по нему происходит при достижении определённого давления (как правило уставка по нему на 2-3 бар ниже чем уставка по контактному датчику), так же отключаем програмно в режиме програмирования контроллера ....
Малоли что должно быть!
Перистый Анатолий пишет:
Был у меня подобный случай, видимо экономили на кабеле, даже щиты разные для чиллера и конденсатора с насосами Всё что связывало так это релюшка с нормально замкнутыми контактами. И при аварии эл. сети пропало питание с конденсатора, а чиллеру - пофиг. Что было дальше думаю понятно...при монтаже строители с кабелем ошиблись,менять нестали,... теперь конденсатор-отдельно,насосы -отдельно,своей жизнью живут! на конденсаторе своя защита-когда срабатывает чиллер его не видит.
Но если человек пишет что с этим всё нормально, значит нормально.
Какраз сэтой аварией проблем нет
Если смонтированно не так как должн быть, то не стоит тут и пытаться спрашивать что теперь делать ???
Не хотите исправлять косяк зачем о чём-то спрашивать???
Система имеет вполне жёстко определённую структуру и у разных производителей она не сильно отличается, монтируя по не знанию или специально с нарушением технологии не стоит строить иллюзии что всё будет работать нормально ...
Уважаемый Boriska, если Вы не обратили внимание, то посмотрите - вопрошающим в данной ветке являюсь не я.:rolleyes:
Серьёзно???Если смонтированно не так как должн быть, то не стоит тут и пытаться спрашивать что теперь делать ???
В таком случае у меня вопрос к администрации форума (а так-же и к Вам как к модератору) - На кой ляд в таком случае нужен этот форум?
тогда наверно стоит переформулировать вопрос : а как должно быть ?
поту как на вопрос: что делать ? от вет однозначный: исправлять !!!
в противном случае зачем подпрыги ?
vmg, вы хотя-бы профиль оформили! а то разговор на эту тему-портит нервную систему!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
Опять не ко мне.
А ведь Перистый Анатолий Именно так и спросил:
вопрос: при поышении давления нагнетания,реле высокого давления выдаёт ошибку на контроллер,но компрессор не отключает.в результате-аварийный сброс газа. может проблема в настройках или контроллер заглючил изза скачков в эл.сети?(такое каждую грозу)???
Вадим Юрьевич, прошу прощения, но этот вопрос оговорен
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=67
При ужесточении правил я уйду с форума, при регистрации на форуме я конечно указал-бы место своего расположения (приблизительно ) как сделано на других ресурсах. Но меня сильно раздрожали посты: "Оформим профиль!" Можно пощитать сколько из 10000 постов (поздравляю), постов такого содержания.
Извиняюсь что не по теме.
vmg, а может вас на других форумах поискать? я не шифруюсь! и не кому не желаю зла!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
господа!!! не будем ссориться!!! я через недельку напишу отчет о ппр. учту ваши советы!
А МАШИНКА находится тпп УрайНефтеГаз.Серьёзное заведение.Градообразующее.