всем привет. ситуация следующая...
установлены сплиты в июне этого года. нормально отпахали. у заказчика возникла необходимость переноса нб с удлинением трассы (с крыши на стену здания заднего двора, длина трассы около 15 метров). перенесли, заправили, еще зимник добавили sb004. через несколько дней позвонил заказчик, сообщил, что один блок не работает (2 блока переносили).
результаты осмотра:
- на внутрянке моргает лампа "авто"
- на плате наружнего индикатор красный - 5 миганий
- компрессор принудительно пускается
- пробовали сбрасывать питанием, внутрянка включается, на наружке, на плате горит индикатор на время задержки пуска нб, по прошествии нескольких минут, когда должен стартануть, начинает моргать индикатор на плате (5 раз), внутрянка останавливается.

если варианты его оживить малой кровью ? отправлять по гарантии долго, т.к. от москвы очень далеко находимся (свердловская обл).