Тема: Митсубиши кассета Гипер инвертор ошибка Е21

  1. #1

    По умолчанию Митсубиши кассета Гипер инвертор ошибка Е21

    Тольско что смонтированная кассета выдает на пду ошибку Е21, смотрел во всех мануалах такой ошибки нет. идет Е16...Е28.... а именно Е21 нет. Что за ошибка подскажите плиз.

  2. #2
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Температура какая вокруг наружки? У меня в старом мануале написано Е21-низкая температура наружнего воздуха.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от /\exu4 Посмотреть сообщение
    Тольско что смонтированная кассета выдает на пду ошибку Е21, смотрел во всех мануалах такой ошибки нет. идет Е16...Е28.... а именно Е21 нет. Что за ошибка подскажите плиз.
    Напишите модели наружного и внутреннего блоков.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Температура какая вокруг наружки? У меня в старом мануале написано Е21-низкая температура наружнего воздуха.
    поддерживаю!!! ниже -10 выскакивает это ошибка

  5. #5

    По умолчанию

    На улице 0. модели спишу в понедельник. Кстати в одном помещении стоит две такие кассеты и обе как сговорились, выдают одну и ту же ошибку.

  6. #6

    По умолчанию

    Наружный блок FDC 71 VNX
    Внутренний кассета FDT 71 VF

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от /\exu4 Посмотреть сообщение
    Наружный блок FDC 71 VNX
    Внутренний кассета FDT 71 VF
    Такой ошибки нет нигде.

    http://www.3dair.co.uk/DOWNLOADS_may...0-%20R410A.pdf

    http://www.mhiaa.com.au/docs/MHIAA_P...de_Book_A5.pdf

    Есть в мануале на кассету E19, E18 (толком нигде не описана), а в сервис бюллетене - E20, но E21 не существует.
    Инфракрасная панель на кассете подключена параллельно пульту X, Y?

  8. #8

    По умолчанию

    Проблема была в следующем! Кассета которую установили, нового типа и в ней стоит новая плата управления, а декоративная панель старая, соответственно разъемы под жалюзи не подходили и панель с кассетой не коннектилась. Так эе в новой кассете присутствует разъем конечника, когда открываешь крышку панели где филтр установлен, то кондер вырубается. В старой панели ни какого конечника соответственно нет, вот и кассета писала ошибку Е21. Дозаказали переходники для новой кассеты и старой панели, все сконнектилось и заработало, разъем конечника подключили к плате и соединили накоротко.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Очень странно, куда смотрели глаза Биоконда или Бьюфорта, когда они отгружали этот микс?
    концевик ваще никакой аварии не выдавал, он всегда переводил пульт в режим стэндбай...
    Последний раз редактировалось airwave; 17.12.2012 в 09:36.

Похожие темы

  1. Кассета Самсунг ошибка 163
    от зелень в разделе Samsung
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 14:11
  2. Ballu кассета, ошибка Е4
    от Gefest в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 12:42
  3. Кассета Gree 48. Ошибка ???
    от АндрейСав в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 12:17
  4. Кассета LG-54 ошибка внешнего датчика!
    от Frozen в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 21:10
  5. LG кассета 24 я ошибка CH02
    от Hodystas в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 00:47

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •