Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 67 из 67

Тема: Замена компрессора Danfoss SC 21CL

  1. #61
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Дозаправляли до тех пор, пока клапана не накрылись...
    +100

  2. #62
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Да. По твоему описанию конденсатора - у ларя засор капиллярной трубки. При этом давление на всасывании - высокое при заводской дозе заправки, а должно быть ниже нормы при засоре. Оно, наверное, таким и было перед началом манипуляций с ларём, из-за чего ошибочно был сделан вывод об утечке хладагента. Дозаправляли до тех пор, пока клапана не накрылись...
    То что ранее на ларе была утечка и ее устранили - это со слов начальства.... То что я щас вижу это умерший компрессор. Я прав?

  3. #63
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    То что ранее на ларе была утечка и ее устранили - это со слов начальства.
    Возможно, неправильно диагностировали неисправность (засор не устранили). В помощь: http://holodforum.ru/showthread.php?...EC%FB%E2%EA%E0

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    То что я щас вижу это умерший компрессор.
    Похоже на то.

  4. #64
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    То что ранее на ларе была утечка и ее устранили
    Что-то я не пойму по фото: фильтр-то хоть меняли?

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    То что я щас вижу это умерший компрессор.
    Похоже на то, если при заводской заправке давление выше нормы... Плюс, загрязнённая система.

    Сейчас-то работает ларь? Какое давление на всасе, обмерзает ли?

  5. #65
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Что-то я не пойму по фото: фильтр-то хоть меняли?
    Об этом история умалчивает... Свежей пайки не видно

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Сейчас-то работает ларь? Какое давление на всасе, обмерзает ли?
    Всас 4,5 - 4,8 бара капилярка не обмерзшая
    И конденсатор вобще не греется, нагнетание еле теплое

  6. #66
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    Всас 4,5 - 4,8 бара капилярка не обмерзшая
    И конденсатор вобще не греется, нагнетание еле теплое
    Что тут говорить...

  7. #67
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    бобка здох

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. подбор аналога для компрессора Danfoss
    от romhan в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 11:15
  2. Продам компрессора Danfoss
    от АСИ в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 16:59
  3. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:39
  4. Компрессора Aspera,Danfoss
    от serwis в разделе Компрессоры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 23:55
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •