Тема: Замена компрессора Danfoss SC 21CL

  1. #21
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    Если бы компрессор работал, то кондер бы хоть грелся, а он холодный.....
    Но при этом компрессор горячий? Если так, то для начала дождаться, пока компрессор остынет, а за это время поменять вентилятор и почистить конденсатор. После этого можно будет судить о состоянии компрессора.
    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    я в торговых ларях не бум бум...
    А какая разница? Все они работают на одном принципе, различаются только размерами. И если понял принцип одного, поймешь и все остальные. А вот если не понял, то... извини...

  2. #22
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    У Danfoss SC 21CL тепловая защита внутри.Отключай компрессор и жди пока остынет. А пока мой конденсатор,меняй мотор конденсатора на новый - родной ,по электрике проверь пусковой конденсатор (80 мкФ) ,рабочий (10 мкФ) ,только разряди их сначала.Когда остынет ,то обмотки прозвони пусковая 14,4 Ом ,рабочая 3,4 Ом ,это при температуре +20 С.Если всё это сделаешь и при нормальном напряжении не пустится,то клин.

  3. #23
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    Говорил я начальнику что я в торговых ларях не бум бум
    Mishai, А чем по жизни помышляешь?

  4. #24
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Отключай компрессор и жди пока остынет
    часа эдак четыре))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #25
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    часа эдак четыре))
    Лучше на ночь- не люблю на одну точку два раза в день ездить.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    вентилятор точно мертв, он не звонится...... а крутится от руки очень легко
    На холодильной технике неисправность одного элемента тянет за собой неадекватную работу всех остальных. Начальники приходят и уходят, а мастера остаются. ( у меня уже семь человек сменилось и каждый свое кричит. Забей и песенку ему дай послушать.) Начни с малого как народ советует. По результату видно будет, жив тот Данфос или всё. ..

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    у меня уже семь человек сменилось и каждый свое кричит.
    Как ты их терпишь? Я щаз наверно и не смогу под начальством работать.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Спасибо за советы буду делать так:
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    поменять вентилятор и почистить конденсатор
    Кондер чистый проверял....
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    обмотки прозвони пусковая 14,4 Ом ,рабочая 3,4 Ом ,это при температуре +20 С
    проверю

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    А чем по жизни помышляешь?
    Работаю холодильщиком, но по промышленному холоду.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Как ты их терпишь?
    Договорился. Я им не мешаю работать - они мне. У нас вообще чудная контора, но самый главный Шеф - хозяин фирмы. И он на моей стороне.

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    но по промышленному холоду.
    Спроецируй ситуацию на промхолод , встал вентилятор на конденсаторе , не сработала защита по ВД , нет предохранителя на ресивере , утрирую конечно , но в итоге компрессор встанет по перегреву обмоток , хотя там ещё и защитный автомат загрубить придёться . Даааа , тяжело с промхолода в комерческий переходить.

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Спроецируй ситуацию на промхолод , встал вентилятор на конденсаторе , не сработала защита по ВД , нет предохранителя на ресивере , утрирую конечно , но в итоге компрессор встанет по перегреву обмоток , хотя там ещё и защитный автомат загрубить придёться . Даааа , тяжело с промхолода в комерческий переходить.
    Все в точности, спасибо. Вот это объяснение, вот это я понимаю

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    Все в точности
    только все проще, главно репу в правильном направлении напрягать

  13. #33
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Даааа , тяжело с промхолода в комерческий переходить.
    вот интересно.. а известен ли ТС компрессор данфосс серии МТ, в просторечии "монроп"? а ведь ситуёвины с ними один-в один бывают))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #34
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Нет, в основном бицера, да и в большинстве винты

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Спроецируй ситуацию на промхолод , встал вентилятор на конденсаторе , не сработала защита по ВД , нет предохранителя на ресивере , утрирую конечно , но в итоге компрессор встанет по перегреву обмоток , хотя там ещё и защитный автомат загрубить придёться . Даааа , тяжело с промхолода в комерческий переходить.
    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    Все в точности, спасибо. Вот это объяснение, вот это я понимаю
    Ну вот, на одном языке поговорили

  16. #36
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Компрессор и впрямь оказался живой

    Проблема теперь в другом... После заправки 600 гр, доза 750, давление с 5 бар опускается до 4,1 бара и все.... Дальше через 15 минут перегрев и остановка...

    Если проецировать на пром хол то: либо заливает трв, либо кирдык компрессор....

    А тут перезаправка или кирдык компрессор?

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    После заправки 600 гр, доза 750
    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    А тут перезаправка или кирдык компрессор
    Сам же видишь что перезаправки нет, значит.....

  18. #38
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    значит.....
    Я ж не спец... Потому и интересуюсь

  19. #39
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Дабы не создавать новую тему.
    Есть вот такой товарисч:
    DSC00224.jpg
    DSC00225.jpg
    DSC00226.jpg
    Вопрос: Как определить что за модель? Мерить полезный объем?
    Пока заправил 450гр... давление на всасе 3,8 (чет многовато). К концу капилярка очень холодная, недозоправка или засор?

  20. #40
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    К концу капилярка очень холодная,
    К какому концу? Заправлял жидкой фазой? Сколько времени ждал?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. подбор аналога для компрессора Danfoss
    от romhan в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 11:15
  2. Продам компрессора Danfoss
    от АСИ в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 16:59
  3. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:39
  4. Компрессора Aspera,Danfoss
    от serwis в разделе Компрессоры
    Ответов: 10