genn,
не надо мне тыкать проги)) 10 лет ковырясь в алектрике. никогда еще в расчетах не промазал. 70 кв. мм кабеля...это 280 А сумарных. разбить на три жилы 94 А грубо. В гробу я видел большинство нынешних программ расчета алектрики. А вданной проге похоже расчет идет исходя из максимального пускового тока.
К дому в 60 квартир подходит три по 120 кв. И пред стоит на 250 на каждую фазу. Это еще хрен знает с каких времен. Понятно что с нынешними нагрузками тулят преды по 300-400 А и знаешь у нас пока еще кабель не сгорел))
Очень бы хотелось видеть от чего такие цифры взяты)) От каких расчетов))
Так для сведения кроме алектричества очень неплохо разбираюсь в физике. Пожизнно вызывал своими познаниями в школах зависть))
А это уже будет зависеть от того на сколько квартир пятиэтажка и скоко расчетной нагрузки на каждую))
P.s У muravei77 прога и то ближе к Истине показывает значение проводника.
При работе электроприборов, например, электродвигателя, подключенных к трехфазной сети, потребляемый ток протекает уже не по двум проводам, а по трем и, следовательно, величина протекающего тока в каждом отдельном проводе несколько меньше. Это позволяет использовать для подключения электроприборов к трехфазной сети провод меньшего сечения.
Это так мальнькая цитата из электротехники..
genn,
Тебе наверно стоит взглянуть вот сюда http://www.electromonter.info/librar...current_2.html
И обратить внимание на год этого стандарта.. Конечно вреда от запаса в сечении кабеля не будет. Но если верить данным с твоей проги.. Половина моей проводки на сегодняшний день должна гореть синим пламенем.. А почему то данного события нет))
P.s я еще с натягом поверю что 70 кв.. сумарного сечения трех жил.. И то много.. ОЧЕНЬ много.
Ни коем образом не хотел оскорбить. расчет на основании
ну а
lj[ez.png
Надо отдать должное оригинальности Вашего расчета
Не будет там таких потерь, эта же н.т. компрессор. Даже после оттайки всего оборудования, максимум будет 40А.
У ТС возникла проблема наверное в том, что заложили кабель 4мм2 под рабочий ток 2х12.4+вентиляторы и др. мелочь. А пришла централь и на компрессорах написано 2х24А, и монтажники заявили, нужно 10мм2.
Дом-2.
Проектировщики - монтажники.
Один думал,другой делает.
Жду продолжения....................