Тема: Правильный подбор кабеля под ЦХМ

  1. #41
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hel Посмотреть сообщение
    2*4NCS-12,2Y. Какой кабель
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    2Х24=48А, плюс еще 10(для гарантии), кабель ПВС 4*10(медь)
    так же получается.. только ещё бы знать какая длина кабеля.. мож там 150м)) для ТС поясню-сечение "для длины" вырастет.
    Изображения Изображения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Я дико извиняюсь, но можно ткнуть носом, где это написано.
    ПУЭ изд.6 раздел 1.7.39
    И 150м для десятки не проблема. Именно такую нагрузку и на такое растояние 6 лет назат подключали, никаких прблем с напряжением.
    Изображения Изображения

  3. #43
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    И 150м для десятки не проблема
    работать то будет.. но потери большие-более 5%. при L-150 лучше 16 квадрат..
    Изображения Изображения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #44

    По умолчанию

    genn,
    не надо мне тыкать проги)) 10 лет ковырясь в алектрике. никогда еще в расчетах не промазал. 70 кв. мм кабеля...это 280 А сумарных. разбить на три жилы 94 А грубо. В гробу я видел большинство нынешних программ расчета алектрики. А вданной проге похоже расчет идет исходя из максимального пускового тока.
    К дому в 60 квартир подходит три по 120 кв. И пред стоит на 250 на каждую фазу. Это еще хрен знает с каких времен. Понятно что с нынешними нагрузками тулят преды по 300-400 А и знаешь у нас пока еще кабель не сгорел))

    Цитата Сообщение от plot Посмотреть сообщение
    Будет 66кВт
    Очень бы хотелось видеть от чего такие цифры взяты)) От каких расчетов))
    Так для сведения кроме алектричества очень неплохо разбираюсь в физике. Пожизнно вызывал своими познаниями в школах зависть))
    Цитата Сообщение от plot Посмотреть сообщение
    о к пятиэтажке надо будет подводить кабель величиной с канализационный коллектор
    А это уже будет зависеть от того на сколько квартир пятиэтажка и скоко расчетной нагрузки на каждую))
    P.s У muravei77 прога и то ближе к Истине показывает значение проводника.

  5. #45

    По умолчанию

    При работе электроприборов, например, электродвигателя, подключенных к трехфазной сети, потребляемый ток протекает уже не по двум проводам, а по трем и, следовательно, величина протекающего тока в каждом отдельном проводе несколько меньше. Это позволяет использовать для подключения электроприборов к трехфазной сети провод меньшего сечения.
    Это так мальнькая цитата из электротехники..

  6. #46

    По умолчанию

    genn,
    Тебе наверно стоит взглянуть вот сюда http://www.electromonter.info/librar...current_2.html
    И обратить внимание на год этого стандарта.. Конечно вреда от запаса в сечении кабеля не будет. Но если верить данным с твоей проги.. Половина моей проводки на сегодняшний день должна гореть синим пламенем.. А почему то данного события нет))
    P.s я еще с натягом поверю что 70 кв.. сумарного сечения трех жил.. И то много.. ОЧЕНЬ много.

  7. #47
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Ни коем образом не хотел оскорбить. расчет на основании
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    допустим два бица жрут по максимум в рабочем режиме 125 а..
    ну а
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    У muravei77 прога и то ближе к Истине показывает значение проводника.

    lj[ez.png


    Надо отдать должное оригинальности Вашего расчета

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Ни коем образом не хотел оскорбить. расчет на основании
    отдаю должное легкой иронии))

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    работать то будет.. но потери большие-более 5%. при L-150 лучше 16 квадрат..
    Не будет там таких потерь, эта же н.т. компрессор. Даже после оттайки всего оборудования, максимум будет 40А.
    У ТС возникла проблема наверное в том, что заложили кабель 4мм2 под рабочий ток 2х12.4+вентиляторы и др. мелочь. А пришла централь и на компрессорах написано 2х24А, и монтажники заявили, нужно 10мм2.

  10. #50
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    Дом-2.
    Проектировщики - монтажники.
    Один думал,другой делает.
    Жду продолжения....................

  11. #51
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    genn,


    Очень бы хотелось видеть от чего такие цифры взяты)) От каких расчетов))
    Так для сведения кроме алектричества очень неплохо разбираюсь в физике. Пожизнно вызывал своими познаниями в школах зависть))
    Прежде, чем бить себя пяткой в грудь, Вы бы всетаки посмотрели как расчитывается мощность для трехфазной равномерно нагруженной сети. Р=3*220*I =3*220*100=66000Вт или Р=1.73*380*100=66000Вт.

  12. #52

  13. #53
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Не будет там таких потерь, эта же н.т. компрессор. Даже после оттайки всего оборудования, максимум будет 40А.
    согласен конечно.. не будет. просто это скажем так "по максимуму"
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #54

    По умолчанию

    plot,
    усе даже спорить не хочу.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Вопрос по поводу сечения кабеля
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 00:17
  2. Не хватает жил межблочного кабеля.
    от oleg1488 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 09:50
  3. vrv elektrolux линия связи нужны кабеля
    от vowmir в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 13:33
  4. ПЕРЕПУТАНЫ КАБЕЛЯ И ТРАССЫ МУЛЬТИСИСТЕМЫ MITSUBISHI.
    от Немец в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 12:13
  5. Особенность прокладки кабеля.
    от Onsyi в разделе Электрика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •