Тема: Правильный подбор кабеля под ЦХМ

  1. #21
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    hel, Цена вопароса - 500 руб.
    Токовые клещи.
    Измеряем потребляемый ток(не пиковый,т.е. во время запуска).
    И делаем "деревенский" расчёт.
    5 Амп. на 1 мм2.(Чем больше ампераж - тем больше сечение).

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hel Посмотреть сообщение
    на компрессоре написано - 50А
    Вот и считай исходя из 50 А. А 15 А рабочего тока.. Что то мало.. Надо бы паспорт дыбануть..

  3. #23
    Новичок
    Регистрация
    23.10.2011
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Ну вот конкретный пример - цхм для низк.темп. контура 2*4NCS-12,2Y. Какой кабель и автомат закладывать ?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hel Посмотреть сообщение
    Ну вот конкретный пример - цхм для низк.темп. контура 2*4NCS-12,2Y
    Чувак... Ты меня начинаешь утомлять.. Берешь паспорт на компрессор. Интернет рулит. Смотришь максимальный рабочий ток. Умножаешь на количество таких моторов в агрегате. Считаешь кабель. А если я начну за тебя искать паспортные данные, тех документацию на агрегаты и считать подводы силовые придеться тебе мне платить денежку за поиск инфы, и расчеты))

  5. #25
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    Это,туп и дуб.
    Дуб спраштвает,и туп сам себе отвечает!!!

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    туп сам себе отвечает!!!
    Нее...)) Мне просто интересно когда чел перестанет быть

  7. #27
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hel Посмотреть сообщение
    Ситуация следующая - под централи заложены кабели по расчету проектировщиков. монтажники заявляют, что кабели слабые (до 2 раз слабее чем им надо).
    Позиция первых - мы подбирали кабели по эл. мощности исходя из рабочих характеристик централи. Позиция вторых - на централи написано XX ампер, положите кабель под эту нагрузку.
    Озвучьте пожалуйста, какой кабель рекомендуют проектировщики и какой монтажники?

  8. #28
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hel Посмотреть сообщение
    Какой кабель и автомат закладывать ?
    2Х24=48А, плюс еще 10(для гарантии), кабель ПВС 4*10(медь), автомат 63А гр С. (проверено годами,no coments)

  9. #29
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    кабель ПВС 4*10(медь)
    по нашим реалиям лучше взять ВВГ: ВВГ-НГ или ВВГ-НГ-LS (вопросов меньше потом)..а зачем ПВС то? тут вроде "гибкость" особая не нужна..
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    4*10
    5*10.. (если возможны проверки). у нас например строго с этим бывает (время от времени))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #30

    По умолчанию

    muravei77,
    Пвс в силикат пластикате. Воды не боиться и прокладывать легче. Но в одном ты прав.. Если уже усе так сурьезно то хоть бронекабелем подводить главное тех условия задачи))

  11. #31
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Пвс в силикат пластикате
    это кондёры им подключать нормально))

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    то хоть бронекабелем подводить
    ээ.. на память ВБбШв)) только это в земля копать. ещё момент цена ПВС в 10 квадрат и ВВГ. глянь сам..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #32
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    5*10..
    это как кому нравиться, всегда заказывал 5, но дают 4(жлобы), но и контур еще никто не отменял. И гибкость- лишней не будет!

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    это кондёры им подключать нормально))
    Неее... 5*10 пвс жирно для кондеров) Разве что 50-60 блоки))

  14. #34
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    это как кому нравиться, всегда заказывал 5, но дают 4(жлобы), но и контур еще никто не отменял. И гибкость- лишней не будет!
    Не знаю, как в новых правилах, а в старых, если у вас трансформатор с глухозаземленной нейтралью, то заземление без зануления запрещено. Так что ваш контур может быть толко как доплнение к занулению. И если у вас есть нагрузка на 220в, то нужно 5жильный кабель.

  15. #35
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plot Посмотреть сообщение
    если у вас трансформатор с глухозаземленной нейтралью, то заземление без зануления запрещено.
    Я дико извиняюсь, но можно ткнуть носом, где это написано.

  16. #36
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    windstor,
    При 380 Вольтах 100 А Это 38 килловат. ))
    Будет 66кВт. Если считать как Вы, то к пятиэтажке надо будет подводить кабель величиной с канализационный коллектор

  17. #37
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    допустим два бица жрут по максимум в рабочем режиме 125 а
    lj[ez.png
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png lj[ez.png (64.4 Кб, Просмотров: 5)

  18. #38
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Я дико извиняюсь, но можно ткнуть носом, где это написано.
    В старых ПУЭ. При зануление, если происходит пробой на корпус, то получается коротыш и автомат отключается. А при заземление ток будет стекеать в заземляюший контур сопределенным сопротивлением и не факт, что например 100А автомат отключится.

  19. #39
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plot Посмотреть сообщение
    ток будет стекеать в заземляюший контур сопределенным сопротивлением и не фак
    Для это в ПУЭ прописано - не более 4 Ом!

  20. #40
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Для это в ПУЭ прописано - не более 4 Ом!
    Так подели 220 на 4 получишь 55А

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по поводу сечения кабеля
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 00:17
  2. Не хватает жил межблочного кабеля.
    от oleg1488 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 09:50
  3. vrv elektrolux линия связи нужны кабеля
    от vowmir в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 13:33
  4. ПЕРЕПУТАНЫ КАБЕЛЯ И ТРАССЫ МУЛЬТИСИСТЕМЫ MITSUBISHI.
    от Немец в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 12:13
  5. Особенность прокладки кабеля.
    от Onsyi в разделе Электрика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •