    По умолчанию Зачем теплообменник?

    Есть средне температурная централь

    00181.jpg

    На стенке стоит теплообменник... Охлаждает жидкий фреон перед попаданием оного в ресивер.
    Вопрос: можно ли убрать теплообменник, увеличив конденсатор?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    Есть средне температурная централь
    скорее агрегат..
    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    Охлаждает жидкий фреон перед попаданием оного в ресивер.
    вероятно с кондёром "промахнулись".. если это "доп.конденсатор" скажем так, то выкинуть его нахрен-поставив нормально посчитанный воздушный )) зы: корявая машинка какая то..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Mishai, я в бытовом LF389SQF попытался обойти теплообменник - доза была значиттельно ниже, но... не работало нормально! Согласись, что в централи разница но дозе (135 gr) поболе будет!!!

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Mishai, я в бытовом LF389SQF попытался обойти теплообменник - доза была значиттельно ниже, но... не работало нормально! Согласись, что в централи разница но дозе (135 gr) поболе будет!!!
    думаю ты путаешь)) это не тот случай.. если бы теплообменник стоял на нагнетании я бы наверное подумал про рекуперацию.. а так только про заниженный конденсатор и последующие за этим "рацухи"))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Нет- отсутствие теплообменника провоцировало выброс до компрессора. Стравишь - не выключается. И только подмотав 28 (это точная цифра - 1 метр, или 28 витков по линии всасывания!) убедился, что все сответствует. Два лета прошло ... Кстати я про него писАл - делал 4 месяца, и кончилось заменой КТ. Со второго захода.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Mishai, а куда тепло забирается ?

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если бы теплообменник стоял на нагнетании я бы наверное подумал про рекуперацию.. а так только про заниженный конденсатор и последующие за этим "рацухи"))
    По ходу ты прав на 100%

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    "Меня отец учил - не надо ремонтировать то,что не поломано ..."(Цитата из ф.Америкоского).
    Простой вопрос.
    Система работает?
    Если - ДА,нахрен её лохматить?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    вероятно с кондёром "промахнулись".. если это "доп.конденсатор"
    Первая мысль была такая же. А если это экономайзер? (Я более по пром холоду, а там на нагнетании стоят экономайзеры)

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    зы: корявая машинка какая то..
    Другого начальство не предлагает

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если бы теплообменник стоял на нагнетании я бы наверное подумал про рекуперацию.. а так только про заниженный конденсатор и последующие за этим "рацухи"))
    А что такое рекупирация?

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    а куда тепло забирается ?
    никуда, просто вода на прогоне.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Система работает?
    Если - ДА,нахрен её лохматить?
    Большой расход воды

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    Большой расход воды
    Вода нынче дорогая. Тогда теплообменник нафих, напиши какая температура кипения, марку компрессора и марку конденсатора. Может второй кондер ему запаралелить, всяко дешевле чем один большой новый ставить. А зимние оции там есть? регулирование давления конденсации и скорости вращения вениляторов конденсатора? Ну или хотябы релюшки отключения вентиляторов конденсатора?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    Вопрос: можно ли убрать теплообменник, увеличив конденсатор?
    Это и будет самым правильным решением.

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    А если это экономайзер? (Я более по пром холоду, а там на нагнетании стоят экономайзеры)
    На нагнетании-это правильно, там они снижают нагрузку на конденсатор процентов на 15, а после КД этот ТО явно неэффективный.

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    А что такое рекупирация?
    Это возвращение части энергии для повторного использования в том же процессе. В системах вентиляции, например, тепло отбирается от выбрасываемого воздуха и передаётся свежему нагнетаемому, который нагревается.. В нашем случае это неприменимо- надо просто отводить тепло без возврата в систему.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    какая температура кипения
    К сожалению могу только догадываться, систему в работе не видел, в банетах нулевая температура.

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    А зимние оции там есть? регулирование давления конденсации и скорости вращения вениляторов конденсатора? Ну или хотябы релюшки отключения вентиляторов конденсатора?
    Да, КВР там стоит, думаю и релюшка тоже есть ( не успел в щит залезть)
    А компрессор Данфос 4ТС-82-40Р на конденсаторе шильды нет...


    Нарисовался еще один вопрос))) Рядом стоят баллоны с 22 фреоном + масло В 5.2, все ТРВ на 404. Вопрос: Какой фреон в системе?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    . Вопрос: Какой фреон в системе?
    По давлению насыщения проверь.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Спасибо за разъяснение.

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    11.06.2012
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    сори а как это

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    По давлению насыщения проверь.
    Система разобрана и после спайки может не пойти ввиду малого количества фреона.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    А если это экономайзер? (Я более по пром холоду, а там на нагнетании стоят экономайзеры)
    http://bitzer.ru/povishenie_ffektivn...ssorami_BITZER
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    компрессор Данфос 4ТС-82-40Р
    компрессор BITZER 4TC-8.2-40P если Y в названии нет, то фреон R-22
    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    систему в работе не видел, в банетах нулевая температура
    В бонетах и нулевая? компрессор низкотемпературный. Сколько бонет и какой длины-ширины на него навесили?
    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    все ТРВ на 404
    - это стандартная комплектация бонет, если 22 фреон, то при заказе у производителя надо ТРВ под 22 заказывать или потом менять, за счет барыги-владельца. А чо за магазин то?

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    Рядом стоят баллоны с 22 фреоном + масло В 5.2, все ТРВ на 404. Вопрос: Какой фреон в системе?
    А ещё какие-нибудь агрегаты в маркете есть ? Что бы узнать правду про фреон надо с паяльником барыгу пытать , вполне могли заправить 22-ым без замены ТРВ , экономия !

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    А что такое рекупирация?
    Скорее всего, Алексей имел ввиду утилизацию тепла горячего газа для подогрева воды - сейчас магазинщики это дело очень любят. Ставят теплообменник между нагнетанием агрегата и конденсатором и греют горячим газом воду. Очень выгодно получается, по отзывам.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Зачем у газоанализатора фильтр?
    от voodu191 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.06.2019, 14:52
  2. Теплообменник ли это?
    от Лисичка в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 14:40
  3. Шток в маслоотделителе. Зачем?
    от начтех в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 23:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •