    народ, кто в Москве сможет помочь с настройками для carel easy compact и id 974x качественно и по умеренной цене? пишите в личку

  2. #42

    По умолчанию

    А если воспользоваться поиском http://yandex.ru/yandsearch?text=car...23022&lr=10755 и таким же макаром во втором случае.

  3. #43
    Новичок
    Регистрация
    05.11.2012
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    А если воспользоваться поиском http://yandex.ru/yandsearch?text=car...23022&lr=10755 и таким же макаром во втором случае.
    так нашел уже инструкцию, что мне еще там искать?

  4. #44

    По умолчанию

    Дык там все параметры настройки даны, что вы ещё хотите услышать.
    Если не можете разобраться то вызовите нормального специалиста (вам об этом уже толковали).

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denlaz Посмотреть сообщение
    так нашел уже инструкцию, что мне еще там искать?
    поищите у себя инструкцию на шкаф. Обычно Полюс дает таблицу параметров на конкретное оборудование.

  6. #46
    Покемон
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    По умолчанию

    Дык там все параметры настройки даны, что вы ещё хотите услышать.
    Если не можете разобраться то вызовите нормального специалиста (вам об этом уже толковали).
    Дык он уже разобрался... залез куда не надо, а заодно и оттайку похерил...

  7. #47
    Новичок
    Регистрация
    05.11.2012
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    поищите у себя инструкцию на шкаф. Обычно Полюс дает таблицу параметров на конкретное оборудование.
    ок спасибо поищу

  8. #48
    Новичок
    Регистрация
    05.11.2012
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Форумчане выручайте! Очень срочно нужен мастер по настройке контроллера, и возможно ремонту морозильника. Есть хорошие специалисты в Москве по ремонту промышленных морозильников?

  9. #49

    По умолчанию

    Нахимичил в 974 блоке?

  10. #50
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Скоре всего сохранность продуктов под вопросом - какой дурак будет иметь простаивающее холодильное оборудование?
    А посему перегрузить, тем более продукты для низкотемпературного хранения - проблемно.

  11. #51
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    denlaz, посмотрите здесь .

  12. #52

    По умолчанию

    нестоит исключать , что сам блок накрылся медным тазом)))

  13. #53
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    denlaz, посмотрите здесь .
    Попробовал сам найти ради интереса. В Москве нет к кому обратиться

  14. #54

    По умолчанию

    Поставь LSE -50, HSE 50, t конца оттайки 6 или 8, интервал между разморозками часов 6. Ну и несколько раз проведи оттайку вручную -- должно помоч.

  15. #55
    Новичок
    Регистрация
    05.11.2012
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Вызвал сначала мастера из РЕСТПРОМ. Там сказали что нужно менять контроллер, компрессор и т.д., цена ремонта будет выше 12тыс!

    Потом списался с мастером под ником Марат77. Большое ему спасибо! Приехал, все быстренько посмотрел и помог. И недорого!
    Также спасибо всем участником форума, кто откликнулся на мою тему.

  16. #56
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Марат77 респект!)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #57
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denlaz Посмотреть сообщение
    Потом списался с мастером под ником Марат77. Большое ему спасибо!
    Если честно , то я рад ! Хоть какая то польза от нас . Не пренебрегайте поиском тех , кто с вами рядом и живёт на нашем форуме . Коллектив тут что надо.

  18. #58
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    А что было?настройки сбиты на контролере?интересно узнать причину поломки

  19. #59

    По умолчанию

    Причина была в настройках dit=0, небыло оттайки и испаритель зарос льдом.

  20. #60
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Попробовал сам найти ради интереса. В Москве нет к кому обратиться
    С удовольствием приношу свои извинения.

    Как нашли друг друга если не секрет?

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Холодильник-Витрина не держит (набирает) заданную температуру
    от TriDen в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 22:13
  2. Panasonic CS/CU-HE9NKD не держит заданную температуру
    от pakalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 08:27
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:45
  4. Mitsubishi SRK502Z-l не держит заданную т-ру
    от yos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 13:36

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •