Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 22

Тема: Компрессоры ASPERA серия EMT.

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Компрессоры ASPERA серия EMT.

    Здравствуйте! Не стал поднимать старые темы по ASPERA.Приобрел EMT6170Z, размеры корпуса уменьшились прилично, по сравнению с NE6170Z. Кто-нибудь пользовал компрессора такой серии?

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Вчсе правильно - это компрессора энергооптимизированной серии. Улучшения коснулись не только этого параметра.
    Но... Загонять агрегат с ним в критические режимы я бы поостерегся.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Загонять агрегат с ним в критические режимы я бы поостерегся.
    В большинстве магазинов, они летом и так критические. Особенно для шкафов. Размер корпуса EMT6170Z такой же, даже чуть меньше,чем у GVM66, при намного большей мощности. Если судить по цене-сверхпроводимость не использовали...В следующей серии к пусковому конденсатору будет приделан маленький компрессор. Все же ставил, кто нибудь такой?

  4. #4
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    Размер корпуса EMT6170Z такой же, даже чуть меньше,чем у GVM66, при намного большей мощности.
    Возможно это связано стем что они сейчас все больше моделей модифицируют от обычных 1500об на 2500об, по этому компрессор при той-же мощьности и выглядит меньше.

  5. #5

    По умолчанию

    Аспера если будешь ставить вместо других компрессоров. Отнимай от написаной производительности 10% смело. Будет работать отлично. Цифры написаны больше чем на самом деле.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    кстати "аспера" ли это?)) у нас последняя партия была не "эмбрако-аспера" а просто "эмбрако".. похоже что марку "аспера" похерили.. продаваны сказали, что была какая то пертурбация там))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    кстати "аспера" ли это?)) у нас последняя партия была не "эмбрако-аспера" а просто "эмбрако".. похоже что марку "аспера" похерили.. )))
    Все правильно, Асперы уже нет, есть:
    Эмбрако_35.jpg

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Все правильно, Асперы уже нет, есть:
    Эмбрако_35.jpg
    Ставил на днях такой. ОТличий внешних нет..Странно,что он на R22 выпускается,а он(R 22) как бы под запретом в ЕС...

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте. За счет чего у компрессор серии ЕМТ высокая производительность , и каким образом они варьирует охлаждающую способность , тем самым снижая энергопотребление? По заявленным характеристикам производителя.

  10. #10

    По умолчанию

    ЕМТ проходит в фактуре, как пр-во Италия. NE,NJ-Словакия. Завод в Италии, вроде, купили китайцы...

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    728

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    кто-нибудь пользовал компрессора такой серии?
    они у нас с весны этого года , и в большинстве gk из этой серии ( которые ставил ) , и как когда-то сказал вьюга4 - это не срок ….. . также попадались несколько свежих озерских прилавков с этой серией , работают пока .

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    кстати "аспера" ли это?
    тоже сомнения . соседи делали запрос по изменениям ….. . , надо поинтересоваться что им пришло .

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    у нас последняя партия была не "эмбрако-аспера" а просто "эмбрако".. похоже что марку "аспера" похерили.
    и не только этой серии , фото .

    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    емт проходит в фактуре, как пр-во италия
    да им пофигу , напишут что хочешь . на заборе ухо написано , он слышит ?
    Изображения Изображения

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BGN Посмотреть сообщение
    да им пофигу , напишут что хочешь . на заборе ухо написано , он слышит ?
    Может и так, но на коробке NEK6187Z -"эмбрако" ,по фактуре-Словакия, на шильдике компрессора-сделано в Словакии.Как обычно.А на коробке ЕМТ6170Z-"эмбрако аспера", по фактуре-Италия,на шильдике компрессора, где сделано-не указано.А это уже подозрительно.Покупал коммпрессора вместе. Вот и спрашивал, кто ставил такие.

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    ... А на коробке ЕМТ6170Z-"эмбрако аспера", по фактуре-Италия,на шильдике компрессора, где сделано-не указано.А это уже подозрительно.Покупал коммпрессора вместе. ...
    На семинаре Эмбрако в мае т.г. итальянский тренинг-менеджер внятно сказал, что все фирменные компрессора имеют на бирке указание на страну-производитель.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    Завод в Италии, вроде, купили китайцы..
    а мну говорили что американе.. (непроверенная инфа тож)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    кстати не далее чем месяц назад мы вобще не могли купить асперу ни у кого. брали только старые запасы. потома пошли новые-сплошь чисто "эмбрако"..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    вот интересно стало...
    тут пишут всё аспера-аспера, но компания, что производит компрессора изначально обзывается Эмбрако, бразильская и до покупки в 90-х итальянского завода (и бренда) аспера уже крупной была...
    сейчас асперу как бы больше ассоциируют с компрессорами для торгового холода (например на Вирлпуле никогда не было аспер, чисто эмбрако - вроде как) - а были ли чисто итальянские асперы (до покупки их бразильцами) на торговом оборудовании? кто знает? я про старые асперы, что шли с металлическими приваренными шильдами...

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    с приваренными шильдами были асперы на старом "норпе" и на арнеге насколько помню..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    зашел на их сайт - сразу подумал что не туда попал - всё как-то по-другому...
    пишут что новый бренд у них с 2013 - http://www.embraco.com/default.aspx?tabid=421 и логотип изменился...

    ЗЫ. ещё файлик скачал:01012.pdf - суть примерно такова: там где запуск PTC (позисторный) - агрессивной или окислительной среды (Cl2, H2S, SOx, NOx и т.д. ...); летучие или легковоспламеняющиеся вещества;• Пыль;• Вода или высокой влажности, соленой воды или соленый туман, масла, химических агентов и растворителя, PTC не может быть подвергнута воздействию температур выше 200 ° C и перенапряжения (PTC 115 - максимальное 170V и 220V PTC-максимум 350В).Специально, не используют поливинилхлорид хлор (ПВХ) в качестве изоляционного материала вокруг терминала подключения к элементу PTC, как, когда эти материалы подвергаются воздействию высоких температур, они могут освободить хлор и вызывают реакцию, в результате чего PTC из строя.
    Последний раз редактировалось Андрей-холодильщик; 19.12.2012 в 00:11.

  19. #19
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Сертификат от Эмбрако выдали уже в мае 2012-го на семинаре, тогда же было объявлено о смене торгового имени. Утверждали, что Эмбрако более раскрученное имя в мире, чем Аспера.

  20. #20
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    в новом каталоге (для Северной Америки, почемуто) и шильд на компрессоре новый:
    шильд.jpg

    а тут учат паять патрубки компрессора:
    Hjmk2nyG9t.pdf

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. LG ARUN 140 серия MultiV
    от mara1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 08:58
  2. ID серия. похороны.))
    от muravei77 в разделе Статьи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 23:18
  3. Агрегат ''серия-2''
    от Григорий в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 10:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •