Показано с 1 по 11 из 11

Тема: NVM-Pdm335W/NaB-M мультизона неоклима

  1. #1

    По умолчанию NVM-Pdm335W/NaB-M мультизона неоклима

    помогите пож. обьясню ситуевину: один нб на нем висят восемь внутренников две 54 кассеты +две 36 кассеты+четыре канальи проблемма вот в чем каналья и две большие кассеты(54) работают а мелочь(36) не хотят! адреса и вся хрень проверены пробовали ставить проводные пульты, и без них все равно не работают ПОМОГИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ ДЕРЬМОМ!!

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Не слишком ли много навешали блоков ? Какая схема подключения - последовательно-паралельная или звездой (а может по кругу соединили ) ?

  3. #3

    По умолчанию

    Дядя Коля, а такое может быть?

    Мощность в режиме охлаждения 33.50 кВт
    две 54 кассеты=15.8 кВт *2 =31,6 кВт
    две 36 кассеты=10.6 кВт *2 =21,2 кВт
    четыре канальника.Пускай возьмем по 2,8 кВт=11,2 кВт
    итог: 64 кВт

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeyk_a Посмотреть сообщение
    Дядя Коля, а такое может быть?

    Мощность в режиме охлаждения 33.50 кВт
    две 54 кассеты=15.8 кВт *2 =31,6 кВт
    две 36 кассеты=10.6 кВт *2 =21,2 кВт
    четыре канальника.Пускай возьмем по 2,8 кВт=11,2 кВт
    итог: 64 кВт
    не знаю проект делал не я ! меня больше интересует из за перебора может не работать? система подключена последовательно в сестеме не работающие блоки посередке.

  5. #5

    По умолчанию

    николай30,))))))))Николай,к тебе этот пост не имеет отношения. У нас тут есть другой Николай под ником airwave,в простонародье Дядя Коля) это к нему я обращался.Он ГУРУ в этом деле.Котзой питался в детстве,и родился с testo в руках,Коль юморю))без обид)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeyk_a Посмотреть сообщение
    николай30,))))))))Николай,к тебе этот пост не имеет отношения. У нас тут есть другой Николай под ником airwave,в простонародье Дядя Коля) это к нему я обращался.Он ГУРУ в этом деле.Котзой питался в детстве,и родился с testo в руках,Коль юморю))без обид)
    нет нет ни каких обид ! просто оч хочеться докопаться до истины и понять чья это ошибка и/или мы криворукие

  7. #7

    По умолчанию

    ДЯДЯ КОЛЯ ПОМОГИТЕЕЕЕ!

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Это Gree G4 VRF, с таким перебором работать в принципе не должна.
    Дядя Коля помогает на объектах, вооружившись мануалами и софтом типа Gree Commissioning.
    Сексом на форуме и по телефону я не занимаюсь.
    Это прерогатива техсаппорта поставщиков.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Это Gree G4 VRF, с таким перебором работать в принципе не должна.
    Дядя Коля помогает на объектах, вооружившись мануалами и софтом типа Gree Commissioning.
    Сексом на форуме и по телефону я не занимаюсь.
    Это прерогатива техсаппорта поставщиков.
    и на этом спасибо.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Всегда пожалуйста.
    А вот и телепон техсаппорта:
    +7 (499) 140-61-38

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Всегда пожалуйста.
    А вот и телепон техсаппорта:
    +7 (499) 140-61-38
    спасибо воспользуюсь

Похожие темы

  1. Неоклима 24
    от Дмитрий 74 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 13:29
  2. SVIL. SO96/SIS09D Проблема с запуском мультизона
    от Hunter163 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 14:32
  3. кондиционер неоклима кассета
    от Нюта в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 09:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •