Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Testo 560 против Testo (550)570

  1. #1
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию Testo 560 против Testo (550)570

    Как вы все знаете, я поклонник сих чудных девайсов.
    Но как показала практика приборы серии 550-570 оказались полным г...ном.
    Основные недостатки датчиков температур 550-570 приборов по сравнению с 560-м :
    - датчик типа "клещи" 0613 5505 до 35 мм. Слетают с труб уже около 28 мм. для большего диаметра нужно вытаскивать термистор и устанавливать его на трубе при помощи самодельной липучки или стяжек.
    - датчик с липучкой Велкро 0613 4611. Ну это г...но, не то слово. Ограничение диаметра трубы 75 мм (про чиллеры мощностью 350 кВт на контур можно забыть), развалился после полугода эксплуатации
    - укороченный шнур на 1 метр. Ну это понятно, в масштабах производства существенная экономия на проводах.
    - погрешность измерения всех указанных датчиков при измерении переохлаждения (ПО) оказалась 4-5 К.
    Т.е. Вы измеряете 550(570) ПО и оно равно нулю, начинаете лить в контур хладагент, а на самом деле 560-й показывает ПО 4-5 К (т.е. вроде как лить и не особо надо). Т.о. в случае использования Testo 550(570) вы добавляете лишнего хладагента в контур.

    Основные требования к производителю:
    - вернуть производство и продажи датчика от Тесто 560: 0613 4611 Pt100 (в настоящее время этот датчик как и прибор 560 не выпускается), только адаптированного к разъему 550(570), ибо производитель умышленно сделал эти разъемы не совместимыми, т.о. подсадив кучу людей на более дешевые, тормозные и некачественные зонды NTC.
    - выпустить новую прошивку, поддерживающую тип датчика Pt100. Кто-то захочет использовать зонды NTC - пожалуйста. Мне нужен только Pt100 модифицированный: 0613 4611 с длиной кабеля 2 м.

    Данную информацию размещаю на всех известных мне форумах, чтобы достучаться до продаванов и производителей Testo.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Я купил бы Testo , но airwav сказал ....Говно !
    Рано явно Testo , мать , нам коллектор выкидать.

  3. #3
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Три года юзаю WIGAM 100 , истиное удовольствие от пользования до сих пор не прошло , даже если вдруг накроется , все равно его куплю...

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Три года юзаю WIGAM 100
    помнится очень хаяли люди вигамовские датчики.. да и корпус типа с плохого пластика. у тебя не так?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5

    По умолчанию

    имхо, аирвейв прав, у 550го температурные датчики грешат... неоднократно был в замешательстве при заправке из за показаний перегрева.
    коллектор+линейка+ИКТ еще послужат.

  6. #6
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Алексей по практике насчет корпуса -был случай падения с 3-х метров на асфальт и ничего не лопнуло кроме небольшой вмятинки на углу прибора , на работоспособность не повлияло , далее датчики которые идут в комплекте (капельки) бюджетные , но прекрасно переделываются под прищепку , кому лень в продаже есть фирменные датчики-прищепки с магнитом. Почему брал без шлангов , потому что купил в наборе мастеркуловские(опресован� � до 210 бар) с коллектором за 1360 руб.Далее из плюсов очень точное измерение вакуума (до -0,99 бара) , оченно выручает и при опрессовке -давлю азотом напрямую с баллона через коллектор до 48 атм. -проверенно на практике.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Ну у Testo 570 сенсор вакуума в Па. Может и 5 и 10 Па показывать.
    И падал тоже, прибор отличный.
    Непонятно, почему Testo во всех своих приборах в основном применяет Pt100, а тут решил наказать юзеров анализаторов такой лажей.

Похожие темы

  1. Testo 557 Set
    от AleksScrew в разделе Инструмент
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 21:49
  2. testo 523,556,560
    от frostart в разделе Инструмент
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 00:38
  3. testo 550-2
    от SKANDINAVT в разделе Инструмент
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 04:56

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •