Показано с 1 по 12 из 12

Тема: KLS330N Ариада Масло фреоновое потемнело

  1. #1

    По умолчанию KLS330N Ариада Масло фреоновое потемнело

    После установки сплит-системы на 404 фреоне спустя 3 месяца отказали клапана и почернело масло, с чем это может быть связано? Холодильщик утверждает что использовал только 404 фреон, и на залив компрессор не пускал, подскажите это нормальное явление или все таки ошибка холодильщика.

  2. #2

    По умолчанию

    По какой причине была заправка ? Сплиты с завода идут заправленными по норме. Марка кондиционера ? Модель ? Понятно, что читать правила лень, но они не только для тех кто их придумал.

  3. #3

    По умолчанию

    Сплит система KLS330N Ариада, компрессор TFH2511Z, монтаж был наш, а обслуживала подрядная организация, заправляли говорят из-за повышения температуры в камере.

  4. #4
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Кто последний , тот - папа.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий EZ Посмотреть сообщение
    монтаж был наш, а обслуживала подрядная организация, заправляли говорят из-за повышения температуры в камере.
    Инициатива дозаправки с вами была согласованна ? Сплит у кого на гарантии ?

  6. #6
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Инициатива дозаправки с вами была согласованна ?
    С кем?
    Ты не улавливаеш вопрос барыги?

    Цитата Сообщение от Юрий EZ Посмотреть сообщение
    Холодильщик утверждает что использовал только 404 фреон, и на залив компрессор не пускал, подскажите это нормальное явление или все таки ошибка холодильщика.

  7. #7
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Хотелось бы узнать температурный режим в камере, объём и тип камеры и температуру в месте расположения наружного блока.
    Цитата Сообщение от Юрий EZ Посмотреть сообщение
    монтаж был наш
    Хотелось бы поподробнее.

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    Сплиты с завода идут заправленными по норме.
    не везде-не все-и не всегда))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9

    По умолчанию

    Камера холодильная из строительных панелей ППУ 80мм, температурный режим -18С.
    Хранение замороженных продуктов.
    Наружный блок расположен внутри помещения температура окружающей среды не выше +25С, летние месяцы отработал нормально, в конце августа по всей видимости начались проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    сплиты Ариада с завода идут не заправленным (вентилей нет, трубки запаяны).
    Заправляется после монтажа и больше заправки не требует (но могла быть утечка, но прежде чем заправлять, её надо найти)
    масло почернело из-за высокой температуры нагнетания, что-то не верится что летом в помещении с работающим сплитом +25
    могло подзабить капилярку, что воспринялось как нехватка фреона, с последующей перезаправкой.

  11. #11

    По умолчанию

    Масло потемнело скорее всего только из-за перегрева компрессора. Здесь скорее всего виной всему не дозаправка а неправильный монтаж и установка контрольного оборудования. Возможно и подбор по мощьности агрегата. Как отработал агрегат эти месяцы факт на лицо. Клапана просто так не вылетают.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    не везде-не все-и не всегда))
    Сперва про бытовой мысль была, сорри.

Похожие темы

  1. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 11:02
  2. АРИАДА
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 16:59
  3. ариада кмс 120
    от CsaVier в разделе Вопрос
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 16:35
  4. ариада
    от valera5 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 16:43