Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 62

Тема: нужна информация по ветрине холодильной zenith 240 нт-ст

  1. #1
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию нужна информация по ветрине холодильной zenith 240 нт-ст

    интересуют технические данные.норма заправки r404a.Фото2774.jpgФото2775.jpgФото2776.jpg[ATTACH=CONFIG]сегодня её гонял набирает -8 по контроллеру,по всасу на первом контуре 0,8 кг/см на втором 0,9Фото2777.jpgтемпература на термометре
    Последний раз редактировалось Sergunrog; 16.10.2012 в 16:28.

  2. #2
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    НТ-СТ 240 в каждый контур по 550г.Такая цифра?
    низкое в устоявшемся режиме примерно 0.8?

  3. #3
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    Злость

    панобрали барыги блин гумно бэушное счас маюсь,еще ариады хреначить от ржавья.

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Sergunrog, чего тебе надобно ? Конкретнее .

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    интересуют технические данные.норма заправки r404a
    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    в каждый контур по 550г
    Ты чёйто сам спрашиваешь , сам отвечаешь ?!

  6. #6
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    да в новый магаз купили оборудование ладно ариады я их настроил под заданную температуру но тока у них скоро днище сгниет под кулерами,а с бонетой хрень в норму невходит гонял часа 3 на контролере -8,на термометре он у испарителя -16,а настроена была на откл по -10.Чего смотреть?

  7. #7
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    по низкому 0.8,,,0.9 бар

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    Чего смотреть?
    Первым делом конденсаторы , в смысле чистоты , у них у всех одна болезнь , конденсаторы по мощности впритык , так что наличие пыли или даже слабый вентилятор приведут к этой проблеме.

  9. #9
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Первым делом конденсаторы
    дак чистил и по нагреву теплые даже не горячие,да температура в помещении +11,может температурный датчик от контроллера по обьему посмотреть сразу за испарителем поставить

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Фреон какой , фильтры какие ?

  11. #11
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    404,на вскидку грамм на 40-50

  12. #12
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    думаеш фильтра поменять и перезаправить?

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    404,на вскидку грамм на 40-50
    Значит простые и стоят с декабря 2005 года , как сам думаешь чё там с цеолитом , поди ужо одна пыль ?

    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    думаеш фильтра поменять и перезаправить?
    Ну вот, я пишу медленнее чем ты думаешь.

  14. #14
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    план тогда -поменяю фильтра ,перезаправлю грамм по 500 в каждый контур,вроде так

  15. #15
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    попробую,нужно есче ночные типа крышки сделать,думаю из фанеры самый бюджетный вариант

  16. #16
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    да есче не написал кондей потолочный он походу как раз поддувать в ванну будет сверху есче один гемор

  17. #17
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    придется створки лепить как у нас в одном магазе зделаны на бонетах криспи

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    поддувать в ванну будет
    Да , поддув убирать надо )).

  19. #19

    По умолчанию

    Sergunrog, фильтра меняй на DCL 50-граммовые, фреон на 507, датчик объема должен стоять перед испарителем на входе воздуха и настроен на -18..-20. Проверь как испаритель продувается, может ячеистая фигня грязью забиться. Если эти танцы не помогут, чеши репу дальше. Компрессора свой моторесурс уже выработали, может уже и на пенсию им пора.

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    по этому брэндфорду на форуме целая "поэма" написана была.. и про 2446.. и про ФО.. и про 550.. и про 0.8. и про гавно в капиллярках и "палёную" синтетику и последующую промывку тоже. и про замену компрессоров))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужна информация о ТРВ
    от Egiv в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 17:43
  2. как определить что за фреон и компрессор в холодильной ветрине
    от холодРК в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 17:41
  3. Нужна информация
    от serikma в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 13:59
  4. НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ
    от vladix90210 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 21:44
  5. GECO G-11s нужна информация
    от serg234 в разделе Geco
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 23:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •