Показано с 1 по 8 из 8

Тема: не работает Panasonic CU-A18JKD

  1. #1

    По умолчанию не работает Panasonic CU-A18JKD

    добрый день, коллеги! нужна ваша помощь. при работе сильно нагревается компрессор и походу встает по тепловой, всасывание от 3.5 при запуске, до 6.5 при отключении (r22). внутренний блок при этом моргает таймером - 2 раза/длинная пауза. вентилятор конденсатора не переходит на 2-ую (высокую скорость). вентилятор был включен принудительно, путем включения провода от второй скорости на выход сигнала на первую. давление нормализовалось 4.2-4.4 бар. компрессор греется, но уже не отключается, внутренний блок выдает холод нормально (помещение остывает). проблема в том, что документации кроме электро-схемы нету и достать не получилось... почему вентилятор конденсатора не переходит на высокую скорость? неисправен датчик температуры конденсации или сама плата управления на вентилятор? есть у кого таблица сопротивлений на датчик температуры конденсации? и как распознать ошибку (моргание таймером 2 раза). пульт беспроводной. может есть у кого алгоритм самодиагностики на данного зверя?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от greesha Посмотреть сообщение
    пульт беспроводной.
    Тогда на нём тоже должна выскакивать ошибка .
    panasonic_oshibki-.gif или тут http://www.ice-a.com/kod_oshibki_Panasoni.htm

  3. #3

    По умолчанию

    Это не инвертор и на пульте нет кнопки CHECK

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    greesha, если ты ссылку смотрел , то уже давно должен был решить проблему, при чём тут инвертор ?? Кому из нас нужен твой кондиционер ?

  5. #5

    По умолчанию

    Это не инвертор и на пульте нет кнопки CHECK

  6. #6

    По умолчанию

    1) последняя ошибка в памяти системы - нажать и удерживать кнопку cheсk на пульте 5 секунд при включенном кондиционере.

    2) текущая ошибка (моргает индикация check) - нажать соответствующую кнопку один раз.

    3) пояснение к ошибке (01, 02, 03 и т.д.) - при наличии индикации кода ошибки (см. п.2) нажать один раз кнопку timer select/set

    внимание! если одновременно присутствуют несколько ошибок в системе, код неисправности на пду может не совпадать с индикацией светодиодов. приоритет в данном случае у пду. светодиод led1 (зеленый) показывает, что микропроцессор на печатной плате работает нормально. если светодиод выключен или мигает нерегулярно, проверьте электропитание системы, выключите и включите систему снова.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от greesha Посмотреть сообщение
    добрый день, коллеги! нужна ваша помощь. при работе сильно нагревается компрессор и походу встает по тепловой, всасывание от 3.5 при запуске, до 6.5 при отключении (r22). внутренний блок при этом моргает таймером - 2 раза/длинная пауза. вентилятор конденсатора не переходит на 2-ую (высокую скорость). вентилятор был включен принудительно, путем включения провода от второй скорости на выход сигнала на первую. давление нормализовалось 4.2-4.4 бар. компрессор греется, но уже не отключается, внутренний блок выдает холод нормально (помещение остывает). проблема в том, что документации кроме электро-схемы нету и достать не получилось... почему вентилятор конденсатора не переходит на высокую скорость? неисправен датчик температуры конденсации или сама плата управления на вентилятор? есть у кого таблица сопротивлений на датчик температуры конденсации? и как распознать ошибку (моргание таймером 2 раза). пульт беспроводной. может есть у кого алгоритм самодиагностики на данного зверя?
    Доброго времени подскажите как решили вопрос у меня u-a 24 jkd симптомы те же заменил 4х ходовой вставил доп фильтр толку нет от него не сильно силён в таких сплитах

  8. #8

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане помогите решить проблему у меня происходит то же самое но на u-a24jkd

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 23:28
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 21:53
  3. Panasonic "7" (китай) работает циклами
    от vduch78 в разделе Panasonic
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 02:22
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 12:33
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 20:22

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •