чиллер york yciv встаёт по току. в момент аварии по контроллеру ток в норме. ошибка выскакивает произвольно на 2х чиллерах примерно раз в 2 дня.
на каждом чиллере по 3 системы, авария появлялась на всех системах, и на всех в момент аварии ток 50-70 процентов от максимума. в блоге онсия прочитал чт оу него была подобная проблема из-за скачков напряжения. тут в здании ведётся мониторинг напряжений на всех фазах. чиллера сидят на разных вводах. аварии никак не связаны со скачками напряжения - в момент скачков чиллера работали нормально. конденсаторы чистые, сильной тепловой нагрузки на чиллера нету, ток по клещам в норме, чиллера относительно свежие: менее 5к часов наработки. йорк молчит.
какие могут быть причины?
ЗЫ Почему форум убирает большие буквы?