Показано с 1 по 6 из 6

Тема: конденсаторы

  1. #1

    По умолчанию конденсаторы

    добрый день,помогите разобратся с проблемой,есть аспера nj2212gk .пусковое реле есть,а кондёров нет!подскажите плиз ёмкости пускового и рабочего

  2. #2
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    В смысле рабочего?

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    не открывается ссылка ,разжуйте плиз,по русски

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    В смысле рабочего?
    Так у этой Асперы в пусковой их две штуки Пусковой и рабочий.
    дима белов, Start capacitor 88-108μF(330V). Run capacitor 20μF(440V)

  6. #6

    По умолчанию

    LEO351,спасибо!