уважаемые форумчане! меряю температуру при диагностике и наладке холодилок прибором укт38 ( на нём висит до 8 датчиков). вешаю датчики в нужные места. очень удобно, постоянная индикация. а вы чем меряете, и вообще делаете ли эту процедуру?
уважаемые форумчане! меряю температуру при диагностике и наладке холодилок прибором укт38 ( на нём висит до 8 датчиков). вешаю датчики в нужные места. очень удобно, постоянная индикация. а вы чем меряете, и вообще делаете ли эту процедуру?
температурные тестеры mastercool , ite. без замера перегрева допустим трв нормально не настроить- приходится мерять.......хотя некоторые крупные спецы считают это лишним- плюнул прилип палец-ок! жива память у них о машинах типа фак-1.5..................
настоящие волки ходят в разведку с голыми руками! это уже потом начинаем доставать из чемодана что у кого есть. чутьё должно быть развито, боковая линия как у рыбы.:d
знакомый рассказывал про своего гуру(давно пенсионер если еще жив), так тот вообще статоскопом регулировал трв(тут кипит-тут не кипит), то есть на слух
инфракрасный измеритель температуры акип-9304. стоит 3500р. наш отечественный .
тм-977. 2 датчика с памятью меня пока устраивает