уважаемые коллеги, поделитесь опытом - при какой температуре испарителя стоит включать в работу вентеляторы на низкотемпературном агрегате?
уважаемые коллеги, поделитесь опытом - при какой температуре испарителя стоит включать в работу вентеляторы на низкотемпературном агрегате?
1. давление нагнетания после оттайки должно упасть.
2. испаритель должен промёрзнуть полностью.
3. смотрите разрешенные производителем температуры кипения для данного агрегата.
зы. не на всём низкотемпературном оборудовании вентиляторы во время оттайки стоят.
главный вопрос-где стоит датчик? а так средняя уставка +2 . но всё очень индивидуально опишешь что за агрегат скажу подробней.
VMG, да не, я имел ввиду включение вентеляторов во время набора холода.
muravei77, надо глянуть агрегат, а так могу сказать, что при +2 набор температуры происходит ОООчень медленно. У меня сейчас стоит -5.
незнаю как у кого но обычно выставляю путем научного тыка а так это зависит от многих факторов ;кубатура ,производительность,влажно сть,какой продукт хранится,есле регулятор давления на всасе в компресор,итд но на практике задержку выставляю 4мин либо на температуру +3с к рабочей температуре в камере
обычно выставляю по температуре которая должна быть в хол. камере.
У меня начинает подпирать компрессор, когда он выходит с оттайки...
калясик, оттайка тенами - 50 мин, 45 с окончание оттайки, сразу скажу, ставил не я.
обычно в заводских настройках низкотемпературное (-18 гр. С) вкл. вент. выставлено на минус 5, если температуры повыше (например минус 12), то бывает до +5.
Компрессор при температуре датчика испарителя +45? Бомба! на испарителе еще выше будет!!!
в моей практике максимум +24 хватает . обычно от +14. Выставляй +16, через неделю проверь обмерзание и подкорректируй.
не ставь жарко поставь чаще но меньше DIT4 DET30 DST15
поставь датчик не врёбра а на калач верхний если у тебя перегрев нормальный скажем 7к т.е испаритель полностью заполняется на средний калач. если ничё не мерял- ставь датчик на подачу с паука. датчик ставишь не с той стороны где трв. обязательно теплоизолируй флексом. все испарители промы работают так отлично-мелочь-медную 3/8 в рёбра датчик в неё ..пробуй
muravei77, я думал датчик испарителя надо ставить ближе к выходу, чтобы было видно проходит испаритель или нет. Там система походу вобще самопальная, т. к. на испарителе кроме заводского тена по всей площади намотан гибкий тен...Я так думаю у них были проблемы с обмерзанием испарителя, отсюда такие меры) А вобще я начинаю подозревать, что этого испарителя вобще не достаточно, для камеры, потому что он протягивается полностью, а температура в камере -7 не больше. Да ещё и кондёр стоит в подсобке в жаре.
ты не прав но дело твоё конечно- в своё время эту рекомендацию давал остров на свои машины..если по простому ставь датчик там где холодно-это паук если прижато трв- ты наверно перегрев не мерял всёж? поставишь Dst большой будут капли на потолке 45 это жесть
muravei77, да я ж не спорю, потому и создал тему, чтобы посоветоваться. Там капелярка, трв нет. Только честно говоря не понял почему надо ставить туда, где холодно? Чтобы испаритель не обмерзал?
попробуй выставить оконьчание оттайки на +15 испарителя а включение вентелятора на рабочую температуру камеры а для себя замерь температуру испарения. есле сильно подпирает поставь регулятор давления на всасе.
Моноблок?
Калясик, не круто будет для махонькой машинки?
Саняга, ставьте датчик испарителя на последний или предпоследний калач испарителя (а можно и на выход), точнее сможите отрегулировать включение вентиляторов. И оконьчание оттайки для начала на +8 (на трубе +8 - испаритель точно стёк), потом в работе выберете оптимальную температуру.регулятор давления на всасе.
VMG, я попробовал поставить +2 в итоге больше - 5 он не набирал, хотя температура на испарителе была -20!!. Самая низкая температура (-8) достигалась, когда выставил включение вент. на -15, но этого всё равно маловато...Я так думаю там испаритель маловат, для такого помещения... Камера где то 2,5х2, а испаритель 4 ряда калачей в ширину в высоту не помню, но в сантиметрах где то 30 в длину 50-60, один вентелятор. Компрессор надо глянуть...
muravei77, понял, надо попробовать
практически ничего не понял. но подозреваю что
это включение вентиляторов при наборе холода, отсюда вопрос - зачем включать вентиляторы при ещё тёплом испарителе? непонимаю.я попробовал поставить +2 в итоге больше - 5 он не набирал, хотя температура на испарителе была -20!!
вот это другое дело
а в вашем контроллере нет функции - отключение вентиляторов при определённой температуре? думаю есть. попробуйте включать вентиляторы при -15 и выключать скажем при -5. в таком режиме сможите ещё опустить температуру, но не радикально. поиграйтесь, вам там на месте лучше видно как меняется температура кипения при включенных и выключенных вентиляторах. судя посамая низкая температура (-8) достигалась, когда выставил включение вент. на -15, но этого всё равно маловато...
включение вентиляторов нужно ставить ниже.температура на испарителе была -20
несколько вопросов:
1. агрегат не перезаправлен?
2.то что агрегат сборка я понял, но что именно?
3.точные данные высота, длина, ширина. и что за теплоизоляция?камера где то 2,5х2,
4.на каком хладогенте и давлении работает.
Социальные закладки