Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Вопрос к спецам по мульти сплит системе RMXS дайкин

  1. #1

    По умолчанию Вопрос к спецам по мульти сплит системе RMXS дайкин

    у зака смонтированы две системы.
    первая: внешка rmxs160ev далее 2 бп блока bpmks967b2, на первом бп 2 настеника ftxs20g. на втором бп 2 канальника fdxs50c.
    вторая: внешка rmxs160ev далее 3 бп блока bpmks967b2, на первом бп 2 настеника ftxs25g,ftxs35g. на втором бп 2 настеника ftxs25g,ftxs50g. на третьем бп 2 настеника ftxs20g,ftxs42g.
    системы паялись с азотом, опресовывались, вакумировались, обвальцовывались, монтировались все блоки, запускались и сдавались заку. затем все настеннки демонтированны кроме двух канальников и бп блоков. и началась у зака отделка!!! трассы неплохо замотаны скочем, но кто его знает кто и когда замотал...вопрос: нужно ли еще перестраховаться и продувать трубопровод или достаточно по мануалу отвакумировать? если необходима продувка, то как ее правильно сделать для достижения гарантированого результата?

  2. #2

    По умолчанию

    я, может быть и не такой профессионал, как считают себя некоторые люди, но как мне показал опыт, продувать что-либо не имеет никакого смысла - твёрдые частицы, если они попали в трубопровод, не дай Бог, ни при каком давлении газа не вылетят оттуда. поэтому и паяю всегда под азотом, а не как некоторые, запаяют, а потом продувают, уверяя меня в том, что у них что-то вылетает... что тут говорить, это их проблемы.
    в вашем случае, как мне кажется, был бы отличным вариант с установкой фильтра на газовой трубе перед "наружкой", естественно с запорными вентилями, для последующей быстрой его замены на другой фильтр или просто на кусок трубопровода.
    конечно же, после подключения всех блоков необходимо убедиться в герметичности систем посредством их опрессовки.
    желаю удачи!

  3. #3

    По умолчанию

    Все верно. Если система была пущена и работала, то трубы в масле. И если к нему пыль прилипла - то ничем ее не продуешь. Лучше, как предложили выше, поставить фильтр и погонять на "холоде" пару часов. После заменить фильтр на новый(двухсторонний).
    Вообще так делаю при замене компрессора....

Похожие темы

  1. Мульти сплит Panasonic
    от Алексссссс в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 18:41
  2. Дайкин мульти RMXS112 моргает Н8Р
    от mope72 в разделе Daikin
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 17:32
  3. Вопрос по сплит-системе LG S07LHQ
    от pol19742 в разделе LG
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 20:12
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 02:14
  5. Вопрос к спецам по кондиционированию .
    от 7polis в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 18:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •