Игорь, больший ВО увеличит тепловыделение в конденсатор, учти.
Игорь, больший ВО увеличит тепловыделение в конденсатор, учти.
Больший ВО увеличит теплоотдачу в конденсатор, учти.
Сори , я спутал темы .
Если вы увеличите мощность ВО, то давление на всасывание возрастет, но и давление на нагнетании то же. А так как вы пишете, что у вас срабатывает какаято внутренняя защита по ВД, только где она на спиралнике я как то не представляю, то эта защита будет срабатывать еще чаще.
Думаю, что срабатывает клапан по перепаду давления из за большой разницы между Рн/Ро. Должно не более 1\10.
Ну, ну думай,
Перечитай внимательно свои посты, ты действительно так считаешь
Нужна помощь.Холодильная камера кубов на 80.Стоит Copeland ZB50KCE-TFD-551, ТЕМПЕРАТУРА в камере -6,оттайка парами.
При работе более 12 часов происходит срабатывание внутренней защиты, т.е. компрессор работает но давление по всосыванию повышается,естественно холода нет.
Что посоветуйте проверить.ТРВ правда хреновые кто мантировал систему неизвестно,и вообще-то компрессор среднетемпературный.
стоит солиноид на выходе с компрессора, а далее на 2 воздушка.
Монтировал не я, я бы поставил тэн.
Заказчик говорил , что меняли в мае компрессор и что он нормально неработал...
Отделитель жидкости есть,регулятора нет. Единственное , стоят 2 советских воздушка производительность не знаю (маркировки нет),
скорее всего меньшей мощности( компрессор 17кВт.). Компрессор менял другой холодильщик в мае, ему дали мощней, как обычно..
Камера куьов 40 на -8 должна работать. Сегодня выставили на 0 градусов, отключили оттайку,целый день отработала.Чего будет ночью незнаю....
Температура конднсации 40градусов; давление по высокой 12,по низкой 0,9-1,2;
Если увеличить нагрузку,низкое давление увеличиться?
Чем отрегулировать 10:1
Я всётаки склоняюсь к увеличению мощности воздушков...
Соленоида на жидкосном нет, монтировал систему кто-то другой.Я уже заказал воздушок по мощности компрессора,оттайка будет тен, и обратный клапан на выход с компрессора.Ещё на линии всасывания стоял масленный фильтр,зачем не знаю .Косяков по камере много,буду исправлять.Смонтирую, отпишусь...
да,а что не так?
слишком много неточностей
какой газ пр темп. 40 конденсации имеет давление 12 бар? R134 при 12 бар-50град. R22 -33град, r404-26град.
сколько кубов камера
мощность компрессора 17квт-при каких условиях, какой газ, воздушку тоже заказали на 17квт?
как определии срабатывание внутреней защиты?
срабатывание внутреннего клапана у копландов 28+-3бар-его можно наверное услышать по шуму(у спиральников не приходилось встречаться, у манеропов слышал)
отношении 10:1 даётся для абсолютного давления (принцип работы можно посмотреть в инструкции)
сам редко сталкиваюсь со спиральниками, поэтому хотелось бы тоже разобраться в этой неисправности.
если иметь полную и точную информацию по системе, вопрос решился бы быстро
температура конденсации приблизительная ,точно не мерил. Камера 80 кубов. Воздушок подбираем по мощности,защита срабатывает не по высокому.
Серия ZB , как было скозано кем-то очень чувствительная,нужно быть аккуратно с настройкой и подбору всех компонентов.
температуру конденсации не меряют, а газ уж очень секретный, ни как не скажешь, как и про остальное.
газ-22
Ещё такой вопрос: труба всасывания 3\4, может слишком тонкая?
да тонкая, если бы дал ответы на дополнительные вопросы, то и ответы были бы более конструктивными.
Если кому интересно, то всё в норме. -5:-6 держит нормально, если похолодней по ночам срабатывает иногда защита,но я думаю настройки. А так думаю что всё нормально.....