Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 34

Тема: Что за зверь Copeland ZB50......

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.01.2009
    Сообщений
    62

    По умолчанию Что за зверь Copeland ZB50......

    Нужна помощь.Холодильная камера кубов на 80.Стоит Copeland ZB50KCE-TFD-551, ТЕМПЕРАТУРА в камере -6,оттайка парами.
    При работе более 12 часов происходит срабатывание внутренней защиты, т.е. компрессор работает но давление по всосыванию повышается,естественно холода нет.
    Что посоветуйте проверить.ТРВ правда хреновые кто мантировал систему неизвестно,и вообще-то компрессор среднетемпературный.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а как выполнена оттайка парами?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.01.2009
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    стоит солиноид на выходе с компрессора, а далее на 2 воздушка.
    Монтировал не я, я бы поставил тэн.
    Заказчик говорил , что меняли в мае компрессор и что он нормально неработал...

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    оттайка парами.
    При работе более 12 часов происходит срабатывание внутренней защиты, т.е. компрессор работает но давление по всасыванию повышается
    А период между оттайками случайно не 12 часов ? При оттайке парами как раз так и происходит.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.01.2009
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    да нет! Камера (-6,-8), оттайка через 6 часов, может заливает компрессор?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    При работе более 12 часов происходит срабатывание внутренней защиты, т.е. компрессор работает но давление по всосыванию повышается,естественно холода нет.
    т.е происходит срабатывание внутреннего предохранительного клапана компрессора, про эту защиту упоминается?

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а чего то типа регулятора давления или отделителя жидкости там и нету?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    т.е происходит срабатывание внутреннего предохранительного клапана компрессора, про эту защиту упоминается?
    Читай повнимательней (происходит срабатывание внутренней защиты, т.е. компрессор работает но давление по всосыванию повышается,естественно холода нет.)
    Думаю что срабатывает клапан по перепаду давления из за большой разницы между Рн/Ро

  9. #9
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Сделай по уму оттайку парами, или установите тэны, иначе пипец компрессору, и не одному.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Игорь, давай другие вводные , темп. конденсации , эл.токи компрессора , желательно при нормальной работе , и во время сбоя.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Likos Посмотреть сообщение
    Читай повнимательней (происходит срабатывание внутренней защиты, т.е. компрессор работает но давление по всосыванию повышается,естественно холода нет.)
    Думаю что срабатывает клапан по перепаду давления из за большой разницы между Рн/Ро
    Вот и хотелось от ТС узнать если это срабатывает клапан (срабатывание 28+-3бар), то почему не проверяется ВД или имеется ввиду под срабатыванием защиты что-то другое.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    05.01.2009
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Отделитель жидкости есть,регулятора нет. Единственное , стоят 2 советских воздушка производительность не знаю (маркировки нет),
    скорее всего меньшей мощности( компрессор 17кВт.). Компрессор менял другой холодильщик в мае, ему дали мощней, как обычно..
    Камера куьов 40 на -8 должна работать. Сегодня выставили на 0 градусов, отключили оттайку,целый день отработала.Чего будет ночью незнаю....

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Вот и хотелось от ТС узнать если это срабатывает клапан (срабатывание 28+-3бар), то почему не проверяется ВД или имеется ввиду под срабатыванием защиты что-то другое.
    При работе с компрессорамиZB нужна особая осторожность, т.к. степень сжатия составляет
    примерно10:1

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    05.01.2009
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Температура конднсации 40градусов; давление по высокой 12,по низкой 0,9-1,2;
    Если увеличить нагрузку,низкое давление увеличиться?
    Чем отрегулировать 10:1
    Я всётаки склоняюсь к увеличению мощности воздушков...

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    А Вы случайно не мериете давление во время оттайки. 6+6+время оттайки как раз будет более 12 часов.

  16. #16

    По умолчанию

    Игорь, всётаки какая защита срабатывает, а компрессор продолжает работать?
    и на каком газе? работает система +40 конденсации и 12 бар.

  17. #17
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    ZB50KCE.jpgВот характеристики!!!???

  18. #18
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    и на каком газе?
    Тоже интересно.

  19. #19

    По умолчанию

    Добрый день. Игорь, ты сам себе помог в своём вопросе - серия ZB - среднетемпературная, и соответственно на (-) работать не должна. Но это в теории. Если есть соленоид на жидкостной линии и система работает по принципу одномоментного вакумирования при остановке компрессора (выключение по снижению давления кипения) переподключи соленоид на работу "вместе с компрессором". С твоей газовой оттайкой скорее всего придётся добавить электрики и помудрить со схемой. Во врмя оттайки соленод должен быть закрытым...

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    05.01.2009
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Соленоида на жидкосном нет, монтировал систему кто-то другой.Я уже заказал воздушок по мощности компрессора,оттайка будет тен, и обратный клапан на выход с компрессора.Ещё на линии всасывания стоял масленный фильтр,зачем не знаю .Косяков по камере много,буду исправлять.Смонтирую, отпишусь...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Что за зверь?!
    от Alexholod в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 08:30
  2. подскажите что за зверь
    от muravei77 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 17:20
  3. Что за зверь Sanyo ?
    от serggo в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 21:24
  4. Что за зверь Copeland ZW30KA-PFS-582
    от den26 в разделе Компрессоры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 11:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •