небось испаритель чистили ножом от льда и проткнули.типичный случай.сталкивался не раз.
небось испаритель чистили ножом от льда и проткнули.типичный случай.сталкивался не раз.
Двухстадийное вакуумирвание с промежуточным заполнением фреона. Первое вакуумирование до остаточного давления 1,3-2,6кПа;затем агрегат заполняют технологической дозой хладона. В результате агрегат будет заполнен воздушно-фреоновой смесью при давлении больше3 МПа. После 10-15 мин.(время неоходимое для выравнивания давления со стороны нагнетания и всасывания) воздушно-фреоновою смесь удаляют и агрегат вторичновакуумируют до остаточного давления 1,3-2,6кПа Такое вакуумирование является окончательным.
(Д.А.Лепаев. Справочная книга механика по ремонту холодильников. Москва 1983
вакуумирование со "срывом" вакуума наиболее эффективно.
Нужно было скотча побольше клеить:-))) шутка. Скажите, а вы рубку проткнули?
всю жизнь думал, что двойное вакуумирование, это вакуумирование со стороны всаса и фильтра одновременно. есть еще фильтра такие с 6-кой выходящей.
Мужики.не я сочинил. Ятолько переписываю справочник.
Дальше: Нетрудно определить содержание воздуха в агрегате после эвакуации воздушно-фреоновой смеси. Согласно закона Дальтонадавление газовой смеси равно сумме давлений каждого газа в отдельности. Следовательно оставшееся после первичного вакуумирование отношение давление воздуха к суммарному давлению смеси составит 1:225.
Таким образом, после вторичного вакуумирование агрегата до остаточного давления 2.6кПа(20мм.рт.ст.) остаточное давление воздуха составит 20:225, т.е. примерно 117Па (0.88.мм.рт.ст.), что ниже предельно допустимой нормы (республиканский стандарт на отремонтированный агрегат).