    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Из СКН какой то выше 150 встречал???
    Хм... Я про СКН не упоминал воопче...
    Если уж на то пошло, то у него нет клеммной колодки, и скрутки я предпочитаю ТАМ не делать - высокие температуры не идут на пользу изоляции.

  2. #22
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Может все таки HMK95. А то Гугл HTK 95 не знает???
    знает-знает: HTK95AA
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Хм... Я про СКН не упоминал воопче...
    Если уж на то пошло, то у него нет клеммной колодки, и скрутки я предпочитаю ТАМ не делать - высокие температуры не идут на пользу изоляции.
    дык латунные клеммы, клещи-обжимка для них и термоусадка - цивильно, надёжно и красиво... сам так делаю

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    дык латунные клеммы, клещи-обжимка для них и термоусадка - цивильно, надёжно и красиво... сам так делаю
    Эстет. Уважаю . .

  4. #24
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    Эстет.
    Я на бытовых (да и не только) уже много лет вот такие соединители использую. Провод зачищать и резать не надо.
    соединители с врезным контактом Scotchlok™
    connect-04.jpg
    По возможности сверху ещё и термоусадка , чтобы загадочнее было.http://www.abn.ru/catalog/3m/scotchl...-1_mount.shtml

  5. #25
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    ... дык латунные клеммы, клещи-обжимка для них и термоусадка - цивильно, надёжно и красиво... сам так делаю
    Дык я не запрещаю, но больно плохо там эта скрутка чувствует себя, особенно если учесть, что возгорание "на землю" имеет место даже в фирменной Атлантовской коробочке для экспортного исполнения (с конденсатором) - раз в год натыкаюсь.

  6. #26
    Пользователь Аватар для baseahost
    Регистрация
    10.09.2010
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    зря опасаетесь. В компрессоре, благо сс подходящей мощностью легче найти для 134, сливаете его масло синтетическое и наливаете минеральное. Заправка 600 -м и все ок. Это в систему которая на синтетике будет работать опасно вводить минеральное масло. Никогда не было на практике проблем с этим.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Замена компрессора
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 19:32
  2. Замена компрессора
    от NeoHunter в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 21:51
  3. Замена компрессора
    от shed в разделе Бытовой холод
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 15:03
  4. замена компрессора
    от sneg в разделе Компрессоры
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 23:04
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •