Тема: Daikin VRV 3 горят инвертерные платы и компрессора за 2 года эксплуатации!!!

  1. #1

    По умолчанию Daikin VRV 3 горят инвертерные платы и компрессора за 2 года эксплуатации!!!

    ребят, подскажите пожалуйста из за чего такое может происходить?
    1 пара:
    Rxyq18p7w1ba
    rxyq18p7w1ba
    2 пара:
    Rxyq14p7w1ba
    rxyq8p7w1b
    в первой паре остался один инвертерный компрессор, второй сгорел вместе с инверторной платой! во второй паре сгорели два инверторных компрессора и две инверторные платы, при замене одного из компрессоров вместе с платой инвертора через 30 мин работы новая плата опять сгорела, компрессор прозвонил все обмотки по 1.2 ом на корпус бесконечность!
    в чём может быть проблема?
    и может-ли гореть плата инвертора, если компрессор новый?
    и можно-ли определить причину сгорания, по частям сгоревшим на самой плате?
    за ранее спасибо!

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Защита плат у Дайкин - полное гавно.
    Чтобы понять причину - надо вскрывать компрессоры. Причина - траблы с маслом.
    Попадос на 300 тыс.руб как минимум.
    Думайте нада оно вам или нет.

  3. #3

    По умолчанию

    Два компрессора резали. В одном 0,5 литра масла, в другом 0,25 и как чёрная мазута!!!

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Ну тады все понятно. У вас масло улетело и не вернулось.
    А платы это 90% при вылете компрессоров у Дайкина. Кривой софт и частотник не ловят траблы с мотором.

  5. #5

    По умолчанию

    Я сам предполагаю, что неправильно спроектирован монтаж, двойная система загружена на 80%, всасывающая труба толстая, скорость обратного фреона минимальная поэтому масло не поднимается!!! Кстати перепад высот не более 15 метров.

  6. #6

    По умолчанию

    Платы инвнертора, по сути на выходе ключи которые работают в импульсном режиме, убежало масло, растёт ток потребляймый компрессором, перегрузка по току убивает инвертор и питание постоянка та что питает инвертор напрямую валит на компрессор дожигая его.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Такое происходит только у Дайкина.
    MHI не сгорит при к.з. компрессора

Похожие темы

  1. Горят компрессора
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 00:24
  2. Frostor f 400 Горят пускреле компрессора
    от кубаноид в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 01:46
  3. Компрессора на 12 горят на холодильниках на 600
    от МихаилЮр в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 22:59
  4. carrier ml 2 горят платы на блоке управления
    от sisoj в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 00:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •